Требования ПБ к размещению торговых павильонов в подземных переходах (не метрополитена)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2015 15:25:11]
 Доброго времени суток!
Вопрос следующего характера: какие требования нормативных актов по пожарной безопасности применяются для содержания подземных переходов, в частности к торговым павильонам которыми они практически забиты?
ффф

[16.02.2015 16:49:39]
 согласно п. 264, п.265 и п.266 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:
- киоски допускается устанавливать только в наземных вестибюлях станций метрополитена и в подуличных переходах. При этом киоски должны выполняться из негорючих материалов и размещаться с таким расчетом, чтобы они не препятствовали проходу пассажиров;
- для отопления киосков должны применяться масляные электрорадиаторы или электропанели;
- киоски оснащаются первичными средствами пожаротушения и охранно-пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала станции;
- в киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена, запрещается: торговля (пользование) легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, товарами в аэрозольной упаковке, пиротехническими изделиями и другими огнеопасными материалами;
Вместе с этим, согласно п. 5.16.6.8 и п.5.16.6.9 Свода правил по проектированию и строительству СП 32-105-2004 «Метрополитены», необходимо предусмотреть:
- размещение торговых зон, прилегающих к путям эвакуации из подземных сооружений, с учётом параметров эвакуации при любых ситуациях, а безопасность людей при пожаре торговых зон – подтвердить соответствующим расчётом;
- разделение торговых зон, павильонов, киосков и других аналогичных объектов попутного обслуживания пассажиров на группы, составляющие не более 5 объектов, с длинной одной группы в плане не более 15 м., при этом группы разделить между собой противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее EI 45;
Согласно п. 5.8.8 Строительных норм и правил РФ (СНиП 32-02-2003) «Метрополитены» необходимо предусмотреть расстояние от торговых мест до наземных вентиляционных киосков метрополитена не менее 25 м.
Кроме того, при расстановке торговых объектов у входа (выхода) метрополитена необходимо предусмотреть противопожарное расстояние до ближайших зданий, сооружений и строений, в соответствии с п. 4.3 таб.1 Свода правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
ффф

[16.02.2015 16:50:43]
 как то так...
ффф

[16.02.2015 16:50:58]
 как то так...


[16.02.2015 17:50:33]
 МГСН 1.03-02 (ТСН 32-302-2003 г. Москвы) Пешеходные переходы вне проезжей части улиц. Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в пешеходный переходах.


[16.02.2015 17:51:22]
 За ответ конечно спасибо!!!
Но это требования к объектам транспортной инфраструктуры, а именно метрополитена.
Интересуют требования к обычным подземным переходам, без линии метро.


[16.02.2015 17:52:13]
 Еще раз повторю тему: "Требования ПБ к размещению торговых павильонов в подземных переходах (не метрополитена)"


[16.02.2015 17:53:41]
 353 это нормы только для мск


[16.02.2015 18:30:55]
 НПБ 103-95
-Внутренние запоры, устанавливаемые на дверях и используемые в период нахождения в сооружении людей, должны быть легкооткрываемыми.
- Отопление киосков, устанавливаемых в населенных пунктах, следует устраивать электрическое (с применением масляных радиаторов, греющих панелей), паровое или водяное.
- Электрооборудование киосков должно соответствовать требованиям ПУЭ.
Электросветильники следует использовать с защитными колпаками (с лампами накаливания) или бесстартерные (с люминисцентными лампами).
Для обесточивания электрической сети павильона или киоска и группы сооружений должно быть установлено на несгораемом основании отключающее устройство.
- Киоски следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).
- В каждом киоске должно быть не менее двух огнетушителей;
- Отделка торговых залов - негорючим материалом


[16.02.2015 18:40:53]
 СМ
НПБ 103-95
Нормы не распространяются на торговые киоски и лотки,размещаемые внутри зданий и сооружений


[16.02.2015 18:52:28]
 ну тогда только московские МГСН 1.03-02


[17.02.2015 9:34:34]
 Если быть конкретным злым нормативщиком....
То, в случае выдачи органами власти разрешения на размещение объектов торговли в пешеходном переходе, он превращается в торгово-пешеходное сооружение.
И начинаем применять к нему все требования, предназначенные для торговых помещений.
В частности из приложения А, СП.5, табл.3, п.36:
- Помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в здания другого назначения:
36.1 Подвальные и цокольные этажи
АУПТ - 200 м2 и более; АУПС - Менее 200 м2


[17.02.2015 10:45:30]
 Полагаю разницы никакой нет, пешеходный переход от и в африке пешеходный переход, что для метрополитенов, что не для метрополитенов.
Полагаю, что требования должны быть едины.
Вопрос заключается только в том, на какой документ сослаться при принятии того или иного проектного решения.


[17.02.2015 11:09:31]
 на СП.4.13130-2013 и на 123-ФЗ. а как иначе?


[17.02.2015 11:10:10]
 Крюгер, спасибо. Была мысль привязываться к объектам общественного или торгового назначения. Как же тогда "злостному нормативщику" предъявлять требования помещений встроено-пристроенных к зданиям, если подземный переход это сооружение, и даже не подвальное а подземное?
Пришел к выводу: нормативной базы к подземным переходам нет.


[17.02.2015 11:10:14]
 Крюгер, спасибо. Была мысль привязываться к объектам общественного или торгового назначения. Как же тогда "злостному нормативщику" предъявлять требования помещений встроено-пристроенных к зданиям, если подземный переход это сооружение, и даже не подвальное а подземное?
Пришел к выводу: нормативной базы к подземным переходам нет.


[17.02.2015 11:14:35]
 Это вы, категорично...
Не бывает предприятий торговли на подземных этажах?

Вас смущает слово "сооружение"?
Так ТР 123-ФЗ в каждой статье пишет "здание (сооружение)" - подчеркивая равноценность понятий.


[17.02.2015 11:20:36]
 Если это сооружение, то постоянных рабочих мест там быть не может. Если в переходе есть ларьки, то это здание, а не сооружение.


[17.02.2015 11:45:20]
 Georg ®.
ФЗ-123, ст.2: "сооружение - строительная система любого функционального назначения, в состав которой входят помещения, предназначенные в зависимости от функционального назначения для пребывания или проживания людей и осуществления технологических процессов";

Что вы там про: "рабочих мест быть не может"?


[17.02.2015 12:05:46]
 Нужно читать определения из технического регламента О безопасности зданий и сооружений


[17.02.2015 12:48:37]
 <<Не бывает предприятий торговли на подземных этажах?>.
Скажу больше, запрещено по СанПиновским нормам размещать помещения с постоянным пребыванием людей в помещениях не имеющих естественного освещения.


[17.02.2015 14:35:18]
 "Скажу больше, запрещено по СанПиновским нормам размещать помещения с постоянным пребыванием людей в помещениях не имеющих естественного освещения".

Но, мы то не сан.инспекторы! Мы-пожарные! Поэтому залазим в нормы (например, СП.5, приложение А, табл.1) и читаем:
"10.2.2 При размещении торгового зала в цокольном или подвальном
этажах".
или
СП.4, п.5.5.4 "Хранение продукции в аэрозольных упаковках уровня 2 и 3 по пожарноопасности в магазинах, расположенных в подвальных этажах не допускается".

Поэтому смело размещаем торговлю в подземном этаже, только не торгуем баллончиками с аэрозолем....))))


[17.02.2015 15:02:25]
 Напротив меня сидит наш сиколог (как мы его ласково называем), так вот она сказала, что я этого "Мы-пожарные!" не только бы работать в подвале, а и жить туда переселила бы :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования ПБ к размещению торговых павильонов в подземных переходах (не метрополитена)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.