АУП (АУПТ) крепление трубопроводов.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2015 11:56:09]
 Коллеги, вопрос.

Какие есть требования к креплению трубопроводов автоматических установок пожаротушения спринклерных.

Порой встречаю способ крепления труб сантехническим комплектом, к примеру комплектом фирмы ХИЛТИ ("HILTI").

Насколько это правомерно для противопожарных систем?

Опишу проблему:
Особенно вызывает вопросы, подозрения крепление к перекрытиям (покрытиям:
- с помощью анкера забивного металлического (ну, к примеру анкер HKD-S);
- хомута (для обхвата труб).

Что-то меня напрягает, крепление к потолку увесистой трубы Ду 159 на шпильке и анкера и хомута с гайками и резиновыми прокладками…
Особенно жизнеспособность таковой системы в пожаре.

В то же время есть альбом “Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения”. Серия 5.908-2. Разработан “Спецавтоматикой”. 1990г.

В нем есть крепления к перекрытиям.
Это крепление без всяких анкеров.

Применяются кронштейны, крепящиеся к перекрытию строительными дюбель-гвоздями, забиваемые строительным пистолетом, сварка для приваривания шпилек, тяг к кронштейнам.

Появилось несколько вопросов.
Как крепите Вы трубы своих проектах?
Как узнать, не отменен ли альбом типовых решений?
И какие есть вообще есть требования к крепежу трубопроводов АУПТ?

Спасибо.
Какие будут мнения?


[13.02.2015 12:33:55]
 Я правильно понимаю, что сертификат пожарной безопасности для элементов крепежа трубопровода не требуется?


[13.02.2015 13:49:30]
 Можно посмотреть здесь.
Скачать альбом.

http://meganorm.ru/Index2/1/4293794/...
Серия 5.908-2 Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения. Рабочие чертежи

ХИЛТИ (HILTI)
смотреть/

https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0...


[13.02.2015 14:20:39]
 вы правильно поняли. сертификат не требуется.
если потолок, то мы и сами применяем Гилти. если стена то типовые крепеления из альбомов.
был на стройке в Сочи. лично видел на БЛА, как на хомуты к потолку крепили 159ю трубу. это давно было, может быть даже труба и больше была.


[13.02.2015 14:25:06]
 Альбом 5.908-2 никто не отменял, хотя некоторые конструкции морально подустарели из-за большей трудоёмкости по сравнению с тем, что предлагает рынок. Анкеры не включающие сгораемых элементов и расчитанные на соответствующую нагрузку не должны вызывать опасений.
В каких-то каталогах видел крепления, сертифицированные VdS,применение которых должно развеивать любые сомнения.


[13.02.2015 14:48:10]
 Уважаемый Andorra1 ® , чем вас не устраивает HILTI? У них есть замечательные решения имеющие пожарные сертификаты VdS и FM. Они гарантированно держат нагрузки спринклерных трубопроводов. Анкера надо подбирать по нагрузкам и типу бетона, кстати, у того же HILTI есть пособие по расчету анкерных креплений. Сами на объектах используем HILTI, никаких нареканий (заказчики англичане, японцы). В отношении анкеров единственное беспокойство, качество бетона. В свое время искал отечественные требования к креплениям пожарных трубопроводов и ничего внятного, с категоричными требованиями не нашел. Посему смотрю каждый раз наличие импортных сертификатов и допустимые нагрузки.


[13.02.2015 15:04:20]
 "Что-то меня напрягает, крепление к потолку увесистой трубы Ду 159 на шпильке и анкера и хомута с гайками и резиновыми прокладками…" (с)

Ув. Andorra1 ® ну Вы вспомнили, когда все по ОСТ делали. Сейчас делают кто во что горазд, даже требования ВСН 25.09.67 мало кто учитывает при проектировании, а Вы хотите чтобы типовую серию соблюдали.


[13.02.2015 15:33:51]
 Коллеги, спасибо.
Докопался.

Нашел, есть специальный “хомут петля MP-SP специально для спринклерных систем “.

Имеет разрешительные документы: FM approved, UL approved EX2709, VDS approved G4930027

Ссылка:
https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0...

Насчет морального превосходства очень согласен.
Эта петля монтируется одним человеком, одной рукой, защелкивается и всё.


[22.06.2016 12:40:19]
 А к плоским фермам крепить можно?


[22.06.2016 13:39:55]
 К верхним и нижним поясам ферм крепить можно, к связям не всегда,в зависимости от нагрузки. Есть ограничения по способу крепления.Не должна нарушаться несущая способность фермы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АУП (АУПТ) крепление трубопроводов.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.