Допускается ли отсутствие лифтовых холлов и тамбур шлюзов при выходе из лифта

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.02.2015 14:50:51]
 Допускается ли при наличии противопожарных дверей шахт лифтов с пределом огнестойкости EI 60 не устраивать лифтовые холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
У нас имеются лифты а лифтовых холлов и тамбур шлюзов нет.
Из п. 4.25 СП-4 4.25 Ограждающие конструкции лифтовых шахт (за исключением пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из материалов
группы НГ с ненормируемыми пределами огнестойкости, расположенных в объеме лестничных клеток,
а также лифтовых шахт, размещаемых вне зданий) и помещений машинных отделений лифтов (кроме
расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным
отделением лифта не нормируется.
При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных лифтовых шахт противопожарных
дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа
и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт
при пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из материалов группы НГ, и предел их огнестойкости должен быть не ниже EI 45.
В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками должна предусматриваться автоматическая
противодымная защита по [2] лифтовых шахт, не имеющих у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.


[12.02.2015 15:17:04]
 Согласно ФЗ123, Статья 88 пункт17. В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более шахты лифтов, не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с подпором воздуха при пожаре, должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта.


[12.02.2015 15:19:23]
 Согласно ФЗ123, Статья 88 пункт 16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.


[12.02.2015 16:32:53]
 Если я все правильно понял то в нашем случае получается, что все соответствует, двери в проемах лифтовых шахт с пределом 60 минут, так же внутри шахты имеется подпор воздуха.


[12.02.2015 16:49:55]
 ч. 20 ст. 88 № 123-ФЗ. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.


[12.02.2015 17:16:57]
 Спасибо за информацию, к счастью у нас нет подземных этажей!


[12.02.2015 18:14:14]
 Про первый этаж. Здание менее 28 метров, подпора в лифт нет, двери противопожарные, но на первом этаже двери открываются (а как же по другому?). Не открывать двери нельзя, а пункт 8.6. СП7 гласит - В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом "пожарная опасность". В зданиях, помещения которых не защищаются противодымной вентиляцией, не допускается открытое фиксированное положение дверей лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах.
Значит нужно делать дымоудаление?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Допускается ли отсутствие лифтовых холлов и тамбур шлюзов при выходе из лифта      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.