Пристройка более 2 этажей к одноэтажному складу - делает его многоэтажным?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.02.2015 8:52:00]
 Доброго времени суток!
Встройка или вставка - не делает. А пристройка?


[12.02.2015 10:52:10]
 СП 4 п. 3.31 пристройка: ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая ОТ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ противопожарными преградами.
Don Reba ®

[12.02.2015 12:19:48]
 делает делает )))), если не отделена противопожарной стеной 1го типа, то в экспертизе трактуют как сложносоставное здание разной этажности а нормы смотрят по худшему варианту, причем если одна часть складская а другая производственная то все нормы смотрят по худшим показателям функционального назначения ((((


[12.02.2015 12:27:03]
 специально для _Романа_ - я тоже так думал (((
но если написано в нормах что нужно отделять что то от чего то противопожарными перегородками это еще ничего НЕ ЗНАЧИТ ((( это просто отделение противопожарными перегородками по нормам а пожарные отсеки это пожарные отсеки и им нужны стены 1го типа


[13.02.2015 10:25:31]
 Забыл сказать. В моём случае это отсек, отделенный стеной и перекрытием 1 типа. Сделано так потому, что встройки больше 2 этажей нельзя, а там больше. Ну и если до конца излагать - там с другого конца здания помещение, откуда надо бы дымоудаление с ест. побуждением сделать. А с ест. можно только из одноэтажных. Вот такая загогулина.
Don Reba ®

[13.02.2015 11:39:34]
 если у вас две части здания разделены противопожарной стеной 1го типа то требования к каждой части здания предьявляются отдельно (акромя особо оговоренных) в том числе параметры определяются отдельно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пристройка более 2 этажей к одноэтажному складу - делает его многоэтажным?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.