Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Высота размещения эвакуационных световых указателей по СП52.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.02.2015 10:30:08]
 Собственно, по методике СП52 получили высоту не менее 7,5 см знака.
Вопрос:
Можно ли разместить знак на высоте 7 метров? Есть ли требования по размещению эвакуационных указателей (выход, стрелки)?


[10.02.2015 12:02:03]
 7.119 Световые указатели «Выход» следует устанавливать над дверными проемами эвакуационных выходов на высоте 2,1—2,2 м от уровня пола. Указатели «Выход» должны быть включены постоянно.

Если вешать на высоте 7 метров, то наверно снизу нужно делать самосветящуюся табличку "Посмотри наверх!"


[10.02.2015 12:11:10]
 Это только Выход. А стрелки...Что по стрелкам?


[10.02.2015 12:37:32]
 Можно ли разместить знак на высоте 7 метров? Есть ли требования по размещению эвакуационных указателей (выход, стрелки)?Viss ®
Расиестить то можно, кто ж его увидит? При эвакуации люди смотрят под ноги, по сторонам не глазеют, кроме того дым скапливается вверху, поэтому знаки лучше располагать как можно ниже.


[10.02.2015 13:34:13]
 В таких случаях я просто советую проектировщикам встать на место эвакуирующихся и представить, где бы все эти стрелки-знаки были наиболее заметны и необходимы.
В нормах нет требований к размещению стрелок и знаков, написано что на путях эвакуации.
Навеяло... в коридоре больницы через каждые метров 4-6 было нечто типа прямоугольных арок (выступающие немного балка и колонны), так налепили указатели "Выход" на всех этих арках и причём с обоих сторон :))), арок штук по 6-8 в каждом крыле здания было.


[10.02.2015 13:40:27]
 
Цитата FlintFD 10.02.2015 13:34:13
так налепили указатели "Выход" на всех этих арках и причём с обоих сторон :))),
--Конец цитаты------- ну это нормально.
От арки до арки - это отдельный отсек. По аналогии с п.13.3.8 - ставим в каждый отсек по два. Вот и получилось правильно. :)


[10.02.2015 14:05:11]
 Нашел только
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-...
6.2 Правила применения знаков безопасности
6.2.1 Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для которых они предназначены.

Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной деятельности, не загораживали проход, проезд, не препятствовали перемещению грузов.
6.2.2 Знаки безопасности, размещенные на воротах и на (над) входных(ми) дверях(ми) помещений, означают, что зона действия этих знаков распространяется на всю территорию и площадь за воротами и дверями.

Размещение знаков безопасности на воротах и дверях следует выполнять таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Эвакуационные знаки безопасности Е 22 “Выход“ и Е 23 “Запасный выход“ (таблица И.1) должны размещаться только над дверями, ведущими к выходу.

Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект (участок), означают, что их действие распространяется на объект (участок) в целом.

При необходимости ограничить зону действия знака безопасности соответствующее указание следует приводить в поясняющей надписи на дополнительном знаке.


[11.02.2015 1:02:10]
 ГОСТ Р 55842-2013
п.6.1.2.
в помещениях, где возможно задымление,светильники аварийного освещения должны быть размещены на расстоянии не менее 0,5м от потолка, а эвакуационные знаки безопасности на высоте //не более 0,5м от пола//

Белый свет в своих каталогах указывает высоту установки не менее 2м, расстояние между знаками не более 25м( как ранее в СНИП 23-05 п.7.77)

иных не встретил

требование актуально скорее для стандартной высоты помещений

в крупных же сетевых торговых центрах наблюдаю конечно не 7м, но где то на 3,5-5м они стоят


п.с
надеюсь Админ не расценит как нарушение правил- если так, то может перенесет по адресу
вот тут забавную ссылку на соседней ветке "наличие СРО для разработки проектной документации по аварийному эвакуационному освещению" дали по теме- не могу что то прикрепить прямую ссылку на тему


Alex_07 ®[10.02.2015 13:54:30]
"Есть стандартные решения, они уже входят в стандартные проекты аварийного освещения. Здесь обзор недорогих решений http://bast.ru/articles/avarijnoe-os...

порадовало с первых строй
http://bast.ru/products/lighting/loc...
"Как поступают сейчас — устанавливается люминисцентный светильник с АКБ и включается в ближайшую розетку. Решение простейшее, но требованиям всех нормативных документов, мягко говоря, не соответствует. А если необходимо еще и дежурное освещение? Не может быть единой для всех концепции аварийного освещения. В каждом конкретном случае проектные организации разрабатывают свой, отличный от других проект."

а вот и пример проекта
http://bast.ru/media/bastion/files/p...

Порадовали и сами сертификаты на светильники

что то на мой ум Бастион совсем не туда пошел..









[11.02.2015 7:50:27]
 сергей ® [11.02.2015 1:02:10]

Спасибо большое. Норма свежая и приятная.
По цитате, наверное имели ввиду, что надо разрабатывать свой, отличный от других проект ?
У нас 7 метров самое высокое решение, местами - 5,5м. При высоте пассажа 13 метров трудно вписать в дизайн 3-3,5 метра.

По формуле h=l/z получили 7,5 см.


[11.02.2015 8:00:59]
 обратил внимание на очередное деление в нормах-"в помещениях, где возможно задымление"

т.е имеем право написать в проекте- "не возможно задымление" или "не предусмотрено для эвакуации в случае пожара, не является частью СОУЭ" и размещать формально можно на любой высоте- главное соблюдая правило по распознаванию?
что то в голове не складывается- опять две таблички "Выход" нормативно закрепляются?

---По формуле h=l/z получили 7,5 см.

такие наклейки и аварийные светильники выпускаются? и какова дистанция распознавания?


-По цитате, наверное имели ввиду, что надо разрабатывать свой, отличный от других проект ?

имел ввиду- что бред имхо написан
кто чего в розетку вставляете
что за типовой проект в подобном виде
и где сертификаты на аварийные светильники на ГОСТ 60598.2-22?


[11.02.2015 8:21:21]
 7.5 - полученный минимум, сертифицированные светильники конечно поширше будут.
Светильник электрики выберут, я только пожарные нюансы разбираю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 