Сечение линий связи речевого оповещения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[09.02.2015 23:04:25]
 Здравствуйте уважаемые проектировщики,
возможно я задам вопрос, который здесь уже неоднократно обсуждался и все же - прошу Вас, объясните так сказать на пальцах:
ситуация такая - мне попал в руки проект системы речевого оповещения выполненной на базе приборов Соната-К-ЛД и расширителей Соната К-БР к которым предусмотрено присоединить акустические модули Соната-З, также предусмотрены световые табло Выход, подключаемые к С2000-КПБ. Для системы оповещения проектировщики предусмотрели огнестойкий кабель 1х2х1,5, причем, что для речевых оповещателей, что для световых оповещателей. Длина линий оповещения не более 50 м. Думаю, что сечение кабелей можно предусмотреть меньшим, например 0,75.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА как грамотно выполнить расчет сечения, чтобы последние в линиях динамики не говорили потом шепотом и при этом сечение кабеля было оптимальным. Буду очень признателен и благодарен, если сможете поделиться примером такого расчета.


[10.02.2015 0:17:06]
 Надо уметь общаться с производителем и все будет хорошо.
http://www.proektant.org/index.php?t...


[10.02.2015 0:25:09]
 Ну, если принять напряжение линии трансляции 30В и допустимое падение 3В (10%), получим:
3В=IхR (где I ток в линии, а R сопротивление)
пусть мощность линии 30 Ватт, тогда I= 1А.
Сопротивление должно быть не более 3 Ом. Сопротивление 2х0,75 кабеля на 50 метров составит 2,55 Ом. Равенство выполняется.
Смотрим методичку http://prntscr.com/634eht - у нас завышено втрое.
в 1.5 раза так как требование жестче - только 10%, и еще вдвое так как по методчике нагрузка рассредоточена по линии, а у нас сконцентрирована в конце линии.

Обратите внимание, начинаем с:
10%U=IR или 10%U^2=PR
для 30В имеем 90=PR, а для 100В - 1000=PR, а для 120В и вовсе 1440=PR
При одинаковой мощности сечение кабелей будут пропорциональны соотношению 9/100/144


[10.02.2015 0:40:06]
 Спасибо уважаемые diesel2012 и Viss - Вы как всегда первыми приходите на помощь! )
Т.е. если я правильно понял, то в описанной мною ситуации допустимо применить кабель сечением 0,75?


[10.02.2015 7:15:59]
 Да, можно и на 0.5 пересчитать... Данные все у Вас - считайте.
Может по той же формуле 0.35 на таблички получите.


[11.02.2015 16:48:22]
 >dizel2012 ®

[10.02.2015 0:17:06] Надо уметь общаться с производителем и все будет хорошо.
http://www.proektant.org/index.php?t...

Не всегда возможно. Особенно, когда намечается электронный аукцион, та как производиетли задают много лишних вопросов:
"Что за объект? Где расположен? Кто заказчик?..."

Если уже прошёл тендер, то ищем оборудование в своём городе. И частенько, выходит, что в нашем городе можно купить на порядок дешевле, чем от производителя без учёта доставки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сечение линий связи речевого оповещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.