Перфорированные полки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2015 13:33:36]
 Доброго времени суток. Имеется мезонинный склад в 3 яруса. Располагается он внутри склада оборудованного системой спринклерного пожаротушения. Полы мезонинного склада решетчатые, а полки в ячейках мезонина выполнены из сплошных металлических пластин (не перфорированные). Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь уйти (путем расчета или компенсирующими мероприятиями) от устройства перфорации полок, потому что устройство отверстий в полках не даст ни какого эффекта, так как полки заставлены товаром и вода пролить до нижнего яруса все равно не сможет?


[02.02.2015 19:48:09]
 
Цитата инженер55 02.02.2015 13:33:36
можно ли как-нибудь уйти (путем расчета или компенсирующими мероприятиями) от устройства перфорации полок
--Конец цитаты------

Можно. Но, если коротко: учитывая количество ярусов, по моему, потребуется делать внутристеллажное тушение.


[02.02.2015 20:18:47]
 RID ® [02.02.2015 19:48:09]
Даже при установки спринклеров во внутристелажном пространстве требуется перфорацция в экранах.См.рекомендации ВНИИПО "Проектирование автоматических установок пожаротушения в высотных стеллажных складах"(1987) п.4.4,но с учётом п.2.6.


[02.02.2015 20:27:34]
 Ув.инженер55 ,а не нужно ли в мезонинном складе ставить спринклеры под каждым перекрытием в проходах между ярусами? В рекомендациях ВНИИПО такая конструкция вообще не описана.Возможно, Вам понадобятся СТУ.


[02.02.2015 20:28:12]
 Ув.инженер55 ,а не нужно ли в мезонинном складе ставить спринклеры под каждым перекрытием в проходах между СТЕЛЛАЖАМИ? В рекомендациях ВНИИПО такая конструкция вообще не описана.Возможно, Вам понадобятся СТУ.


[02.02.2015 20:57:17]
 Это не простой объект. Похожий видел при обследовании. Он имеет некоторую специфику. Это, как правило, выгороженные производственно-складские ярусные зоны с хранением медицинского, дорогостоящего электронного оборудования или медпрепаратов. Причем все эти виды грузов и сами ещё располагаются в таре разной конструкции: коробках, кейсах и ящиках.

Вот с учётом этого осуществляют выбор и построение системы спринклерного АУПТ потому, что начинают действовать ограничения применимости, эффективности тушения и экономической целесообразности (конкурентной по вариантам).

Согласен с BTS, и наверное огорчу ТS, но кроме внутристеллажного размещения спринклеров потребуется их ставить также в проходах и на рабочих площадках ярусов, под сетчатыми перекрытиями или ПВЛ. Это связано с тем, что перестают действовать требования даже NFPA13 по минимальным площадям отверстий в таких сетчатых перекрытий.


[10.02.2015 14:27:10]
 Всем огромнейшее спасибо за ответы!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Перфорированные полки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.