Категория помещения Д - нужны первичные средства или нет

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.01.2015 11:16:05]
 Добрый всем кризисный день, назрел вопрос, в Правилах ПП режима РФ приложение 2 (нормы по огнетушителям)не предусмотренны помещения категории Д - т.е. огнетушители там не нужны - так?
в приложении 5 тех же правил устанавливаю оснащение помещений категории Д пожарными щитами аж на 1800 кв.м. с огнетушителями конечно - так?
Вопрос: какой к черту класс пожара в помещении категории Д предусмотрен если там нечему гореть и нужны ли там первичные средства пожаротушения?


[30.01.2015 11:29:47]
 Про п. 469 (100 кв м.)я вкурсе но вопрос с нормами?


[30.01.2015 11:38:34]
 Категорируются помещения, а тушат здания. огнетушители нужны, что бы тушить строительные конструкции, отделку, покрытия.


[30.01.2015 11:45:19]
 Логично, но все нормы даны для помещений, дело в том что делаем внутренний приказ по оснащению помещений ПСПТ, приходится переработать федеральные нормы под конкретные объекты и вот тут то упираемся в нормы оснащения по одним нормам можем не ставить огнетушитель по другим должны устанавливать аж пожарный щит с темиже огнетушителями, честно говоря не понятно как быть.


[30.01.2015 12:35:41]
 Шит надо ставить при отсутствии внутреннего пожарного водопровода, водопровод не предусмотрен в зданиях 1-2 степени огнестойкости, а в 3-5 до 5000 кубов. А огнетушители ставятся в категории помещений Д на каждые 1800 кв.м., класс пожара смотрите по конструкциям здания, а лучше универсальные.


[30.01.2015 17:36:22]
 
Цитата Gidrant 30.01.2015 12:35:41
А огнетушители ставятся в категории помещений Д на каждые 1800 кв.м.,
--Конец цитаты------

Задам вопрос по другому. на пример имеется модульное (метал с утеплителем) отдельно стоящее здание под аккумуляторную, 1 помещение площадь 10 кв. м. с принудительной вентиляцией, кроме аккумуляторов там нет ничего. категория Д. водопровода нет, водоема нет, стоит на окраине леса так что теперь пожарный щит внутри ставить? какого типа? или только огнетушитель, но какой?


[31.01.2015 13:24:56]
 Gadjt ® А как это вы получили аккумуляторную категории Д? Минимум В4
ilgiz30

[02.02.2015 11:13:07]
 а ещё посчитайте кабеля и т.п. и т.д. Короче это все бред. Категория назначается от обращающихся материалов, а не от горючих воздуховодов, кабелей и т.д.


[02.02.2015 18:01:30]
 И так, считаю, 17 корпусов из акрилбутадиенстирола (АВС) (композитный пластик)- около 5 кг (40 Мдж/кг)аккумуляторы не обслуживаемые, принудительная вытяжка имеется, кабель 5 м. точных данных по марки нет, но скорее всего серии НГLS наружним диаметром 1 см. и того суммарная пожарная нагрузка чуть больше 200 Мдж, удельная чуть больше 20 Мдж/кв.м. (от 1 до 180 =В4)
Согласен тянет на В4, но ставить в достаточно редко посещаемую комнатенку 10 кв. м. Пожарный щит с ящиком для песка 0,5 куб. Мягко говоря даже выглядеть будет смешно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 