генераторы пены высокой кратности GAE-400.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2015 11:54:55]
 Помогите подобрать количество генераторов пены высокой кратности, для насосной ЛВЖ . Тушение от передвижной пожарной техники. Объем помещения 3375 м3 . Заказчик просит GAE-400.


[27.01.2015 13:18:57]
 Приложение Г СП-5.13130-2009


[12.02.2015 12:26:38]
 Не получается сделать расчет может что-то не так считаю.
Количество генераторов высокой пены рассчитывается по формуле

N=(a*V)/(q*t*K)

где а=К1*К2= К1(коэф. усадки пены при высоте пены до 4м =1.1)К2 (коэф. утечки пены при ограждающей конструкции с из сетки с ячейкой от 1,5-3 мм равен 1,2)
а=1.1*1.2= 1.32
V-объем в метрах = 4500м3
а вот дальше затык.
q- производительность одного генератора пены m3/c
по документации GAE-400 400л/м -это ~ 0,4m3/60=0,0066 m3/c
t- (сек) время заполнения секции (тут не знаю от куда это берется) ну где-то в расчетах видел 150 с (если кто знает подскажите от куда брать это значение)
К - кратность пены по тех. документации
тут какое то странное значение в тех. документации 1-750
вот тут не знаю какое значение брать, думаю 750

ИТОГО: N= (1.32*4500)/0.0067*150*750 = 7,9 короче 8 шт.

Подскажите правильно подсчитал или нет.


[12.02.2015 13:17:18]
 Прочитайте раздел 6 того же СП 5
Кратность берётся из характеристик конкретного пенообразователя плюс ТТХ пеногенератора, если непонятно что тогда брать 200, минимально возможное значение (худшее)


[12.02.2015 13:54:55]
 FlintFD я почитал раздел 6, там про кратность не написано.
У меня тушение от передвижной пожарной техники.


[12.02.2015 14:10:27]
 в разделе 6 время, и некоторые другие моменты, а кратность в прдыдущем моём сообщении
Согласно ТТХ на генератор у него 378 л/мин расход... http://www.irimex.ru/files/catalog/r...
Итого, расчёт уже в начале не верен... читайте, смотрите, в общем изучайте, весь расчёт делать никто не будет, проверить, да, вот в начале уже и ошибка.


[12.02.2015 14:15:13]
 https://yadi.sk/i/rmc5AvrHedAxU все нужные данные есть же...


[17.02.2015 12:32:48]
 Хорошо, еще раз
N=a*V*1000/(q*t*K)
а=1.1*1.2*1.5(коэф. влияния газов)= 1.98
V=3825
a*V*1000=7 573 500

τ - максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения, мин;

τ=10 мин
Gae 250
производительность q=242 лмин
кратность К=750
(q*t*K)= 242*10*750= 1 815 000

7 573 500/1 815 000= 4 (генератора)


[18.02.2015 11:34:21]
 FlintFD ® же правильно уеказал,что все данные есть. нужно с графика брать данные. при расходе 242 л/мин при 4 барах кратность будет 810, а не 750. но будет все равно 4 ВЕДРА


[18.02.2015 11:59:46]
 Коллеги прошу прощения, просто я пытаюсь разобраться (не по собственной воле полез в эту область, а обстоятельства так сложились) возможно для кого-то это очевидно, что кратность 810 а не 750. А я эти графики первый раз в глаза вижу. Поэтому и прошу носом тыкать. Может быть с первого раза не понятно. Еще раз прошу прощения.


[18.02.2015 12:01:11]
 FlintFD и GOR спасибо за помощь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: генераторы пены высокой кратности GAE-400.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.