О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Выход на кровлю и чердак

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.12.2014 16:00:18]
 Уважаемые знатоки норм! С наступающим всех! Всех благ в 2015 году.
И опять я к вам с вопросом обращаюсь.
Есть здание. Два этажа по всей площади здания плюс третий этаж, но не по всей площади, а только на половине этажа. Крыша шатровая, система стропильная. Если смотреть на поперечный разрез, то с одной стороны здания (ось А) - высота от проезда пож машин до карниза более 10 метров, а если с другой стороны (ось Г) - высота от карниза до проезда - менее 10 метров. Необходимо ли выполнять выход на чердак и кровлю в соотвествии с требованиями п. 7.2, 7.5, 7.7 Сп 4?
Ну и в довесок по ограждению кровли тот же вопрос - надо или нет?


[29.12.2014 16:31:01]
 I.
С чердака на кровлю выход должен быть однозначно:
По п. 7.5 выход на кровлю должен быть ОДНОЗНАЧНО в обязательном порядке из ЧЕРДАКА (кроме Ф1.4).
7.5 На чердаках зданий и сооружений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра.


II.
А как выходить на чердак (или на кровлю) исключительно для зданий не выше 15 м,(!) однозначно здесь:
Допускается по стремянке из л/к.
7.7 В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.


III.
А вот п 7.2 имеет общий характер, без ньюансов по высоте предельной для здания и классов Ф.
Тут просто перечислены варианты без конкретики, что бы вертолет не приспосабливали и по канатам не ходили с соседних зданий с крыши на крышу.
7.2 В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю
- с лестничных клеток непосредственно
-или через чердак
-либо по лестницам 3-го типа
-или по наружным пожарным лестницам.
……………………….

Хороший был вопрос, сложный.
Ув.ВотТакойНик ® И Вас с наступающим 2015г - всех благ!


[29.12.2014 16:37:40]
 Дело в том, что это не просто вопрос. Это проектное решение одной проектной огранизации.

Только ответ ваш не понятен мне. Надо или не надо? смотрим по наихудшему варианту (где высота более) или все-таки по высоте менее 10 м?


[29.12.2014 16:40:24]
 Дело в том, что лично я трактую для себя эти нормы так: если менее 10 метров выход на кровлю из объема здания делать не требуется. Или я не прав?


[29.12.2014 17:27:37]
 Высоту меряете от пожарного проезда? ИМХО имеет значение высота с пожарного проезда.... Если проезд требуется с 2-х сторон, то по наихудшему варианту...


[29.12.2014 17:30:11]
 Выход на кровлю из чердака высокой части здания делать надо (обязательно).
Ограждать высокую часть здания надо обязательно/


[29.12.2014 17:32:36]
 Дело в том, что лично я трактую для себя эти нормы так: если менее 10 метров выход на кровлю из объема здания делать не требуется. Или я не прав?
//////////////
Вы правы.
Для части здания высотой 10м, выход на кровлю вообще ни какой не нужен.


[29.12.2014 17:34:53]
 Вы правы.
Для части здания высотой ДО 10м, выход на кровлю вообще ни какой не нужен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выход на кровлю и чердак      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-