Сообщение подвальных этажей с надземными Ф1.2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.12.2014 17:05:59]
 Здание Ф1.2, можно ли рассматривать лестницу в ЛК с 4-го по 1-й этаж как эвакуационную, а с подвального этажа до 1-го этажа как технологическую (функциональную)?
Не будет ли нарушения СП 4?:
4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.

Ведь здесь говориться про отдельные лестницы.


[27.12.2014 21:11:51]
 Есть ли какие мнения?
Если что то непонятно изложил, скажите об этом.


[27.12.2014 22:43:53]
 Вы хотите лестничную клетку, ведущую из подвала до 4-го этажа виртуально разбить на две лестничных клетки? Типа с 1-го до 4-го этажа - рассматриваем как эвакуационную, а из подвала на первый этаж - как технологическую???!!!


[28.12.2014 13:27:17]
 Цитата Асашай ®
Вы хотите лестничную клетку, ведущую из подвала до 4-го этажа виртуально разбить на две лестничных клетки? Типа с 1-го до 4-го этажа - рассматриваем как эвакуационную, а из подвала на первый этаж - как технологическую???!!!


Да верно. Пропустит ли экспертиза? Ведь в п. 4.18 говорится про отдельные функциональные (технологические лестницы).


[28.12.2014 16:09:03]
 Никогда не предполагал, что у кого-то может возникнуть такая идея.

ч. 5 ст. 89 № 123-ФЗ. Эвакуационными выходами считаются также:
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами;

Иных вариантов здесь не вижу.


[28.12.2014 16:22:08]
 Я говорю о функциональном (технологическом) сообщении подвала и первого этажа. Подвал имеет отдельные эвакуационные выходы наружу.


[29.12.2014 12:58:49]
 Если сделаете ОТДЕЛЬНУЮ (т.е. не сообщающуюся с надземной л/к) и выделите ее п/п перегородками 1-го типа с т/ш в подвале, то можно)))


[29.12.2014 18:33:01]
 Всё возможно ИМХО, просто соблюдайте требования по разделению и объёмно-планировочным решениям (противодым. защита). На практике в экспертизном объекте реализовывали в объёме ЛК эвакуацию с надземных этажей, эвакуацию из подвала и функциональную связь подвала с подземным этажом.... (правда здание было на рельефе).


[29.12.2014 22:19:42]
 FiremanDiM ®.
Тоже так считаю. Можно только добавить "ГЛУХИМИ п/п перегородками".


[29.12.2014 22:45:34]
 Отдельная лестница, понятно.
Просто видел здания Ф 4.3, прошедшие через экспертизу без расчета риска, когда подвал функционально сообщается через эвакуационные лестничные клетки. Вот и взяло сомнение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сообщение подвальных этажей с надземными Ф1.2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.