ППР печка

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.12.2014 18:18:51]
 В правилах противопожарного режима в РФ в п. 87. "Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.
При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи."

вот вопросы:
1. 0,7 метра это касается всех печей кроме металлических?
2. Во втором абзаце "оборудование на расстояния не мене 2 метра от металлической печи". Это касается вообще всего или какого то конкретного оборудования? Пример: буржуйки в строительных бытовках. Там ее как не поставь - все равно меньше 2 метров получается


[25.12.2014 18:33:47]
 Разделку надо делать по СП7:
5.15 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать по всей высоте печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.

5.16 Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками должны быть заполнены негорючими материалами.

5.17 Отступку следует принимать в соответствии с приложением Б, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. Отступки печей в зданиях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических учреждений должны выполняться закрытыми со стенами и покрытием из негорючих материалов.

В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и вверху с решетками площадью живого сечения каждой не менее 150 см . Пол в закрытой отступке должен быть из негорючих материалов и располагаться на 70 мм выше пола помещения.

5.18 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке - соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм.


[26.12.2014 10:06:00]
 спс. смотрю пункты не совпадают (( а я пользовал СП 2009 (( щас буду пересматривать


[26.12.2014 10:57:13]
 но не менее чем 2 метра от металлической печи (alex72 ®)
П.87 ППР не для вашего случая. 0,7м и 1,25м надо обеспечить. Но главное-печь должна соответствовать ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие....", где в п.п. 4-9 изложены требования к печам. Для помещений с временным пребыванием печь не должна нагреваться выше 320 град. Буржуйка нагревается до красного каления (550 град.).Не годится, современные металлические печи (типа Булерьян)не нагреваются до красного каления.


[26.12.2014 12:11:22]
 гешан, это я так к слову про буржуйку. Печки стандартные мет. промышленные, стоят в строительных контейнерах, мет. ангаре. Но инструкций к ним нет. Вот разрабатываю инструкцию общую по печам
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ППР печка      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.