Склад тарного хранения масла

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2014 10:07:45]
 Уважаемые специалисты, прошу помочь. Имеется склад 500 м.кв, для тарного хранения масла марки МС-8П в бочках 200 л., в складе будет храниться 400 бочек. Нужна ли система пожаротушения.


[23.12.2014 10:41:43]
 Посчитайте категорию, если получится В1, то пожаротушение необходимо


[23.12.2014 10:49:20]
 Получается В-1. Меня интересует пожаротушения в отношении площади склада.


[23.12.2014 10:53:01]
 Мне вопрос непонятен. "Пожаротушение в отношениее склада?"


[23.12.2014 10:56:56]
 При какой площади надо склад оборудовать пожаротушением.


[23.12.2014 11:19:17]
 от 300 м2 при В1, от 1000 м2 при В2. Посмотрите СП 5


[23.12.2014 11:37:51]
 В соответствии с Таблицей 12 СП 155.13130.2014 Складские здания для хранения нефтепродуктов в таре - "Складские помещения площадью 500 м2 и более для нефтепродуктов с температурой вспышки 120 0С и ниже, площадью 750 м2 и более - для остальных нефтепродуктов" подлежат оборудованию установками автоматического пожаротушения. В соответствии с СП 5 мне нужно оборудовать склад установками автоматического пожаротушения, а соответствии СП 155 я могу обойтись АПС.


[23.12.2014 12:14:57]
 Скорее всего необходимо применять то требование которое жестче


[23.12.2014 14:10:08]
 Но это экономически не выгодно для меня. Когда будет проверка о могу обосновать наличие АПС в соответствии с СП 155.13130.2014?


[23.12.2014 15:04:10]
 Смотрите сами. Конечно смотря кто будет проверять. У Вас проектирование, или реконструкция? Проконсультируйтесь у местного надзора, может в экспертизе, хотя там бы сразу направили по нужному курсу.


[23.12.2014 15:19:47]
 конечно пожаротушение и конечно пеной. если хотите чтобы реально потушило.
наличие АПС вы можете обосновать, но вам еще обоснуют необходимость наличия пожаротушения. должно быть и то, и то.
а экономически выгодно вообще ничего не делать.


[23.12.2014 15:43:01]
 <<Складские помещения площадью 500 м2>>
У нормотворцев, вообще-то принято площадь в кубах измерять. :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Склад тарного хранения масла      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.