Вопрос по расчету давления и расхода воды для высоты струи 6-8-10 метров

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.12.2014 15:54:18]
 Добрый день. Возник вопрос:

Согласно Своду правил ПБ 10.13130.2009, в частности, Т а б л и ц а 3 — Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра
спрыска, есть данные о давлении, при диаметре спрыска наконечника пожарного ствола, 13 мм - начиная только с 12 метров.

Вопрос в следующем: почему с таким диаметром спрыска(а он встречается чаще всего), значения идут лишь с 12-метров. При том, что минимальное значение по высоте компактной части струи - 6 метров.

Ну, и собственно, по этой же логике, почему у 19-миллиметрового нет значений для высоты компактной части струи в 14-16-18 метров?

Объясните пожалуйста, с чем это связано - или подскажите, где искать ответ.

Заранее спасибо.


[22.12.2014 16:17:28]
 ...почему с таким диаметром спрыска(а он встречается чаще всего), значения идут лишь с 12-метров. При том, что минимальное значение по высоте компактной части струи - 6 метров

(ПК Ду50)Вероятно, расход при этом менее 2,5л/с- ниже норматива.

...почему у 19-миллиметрового нет значений для высоты компактной части струи в 14-16-18 метров?

Для струи 14-16-18м из ПК Ду65 всё есть. Вероятно, авторы норм (СНиП2.04.01-85 и более ранних) не рассматривали возможность применения ПК Ду50 с расходом более 5,2л/с и результаты испытаний не включены в нормативы.
Но стволы Ду50 со спрыском Д16 выпускаются, и для длин струй 14-16-18м все параметры прописаны..


[22.12.2014 16:19:46]
 Огромнейшее спасибо!


[22.12.2014 16:42:19]
 <<Вероятно, авторы норм (СНиП2.04.01-85 и более ранних) не рассматривали возможность применения ПК Ду50 с расходом более 5,2л/с и результаты испытаний не включены в нормативы>>.
Потому, что нормы трактуют:
"2. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны с комплектующими с DN 50, для получения пожарных струй большей производительности — c DN 65".



[24.12.2014 18:05:46]
 1. Где нашли ПБ 10.13130.2009, в котором приведена половина таблицы № 3. Ссылку дайте ради позора страницы.
По существу. Уменьшение высоты компактной части струи, а соответственно и давления на пожарном кране ниже 0,2МПа(20м) не обеспечивает получение минимального требуемого расхода 2,5 л/с из насадка 13 мм.
2. Если найдете вторую половину таблицы № 3 то найдете ответ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Вопрос по расчету давления и расхода воды для высоты струи 6-8-10 метров      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.