Пожарный пост без естественного освещения.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.12.2014 17:43:13]
 Спрашиваю вроде бы очевидное, но все же может ли пожарный пост быть без естественного освещения?


[21.12.2014 17:43:28]
 Подписка.


[21.12.2014 17:45:16]
 Как естественное освещение в пожарном посте влияет на работу дежурного персонала? Чтобы не спали и лучше видели?)))


[22.12.2014 11:14:19]
 Скорее всего естестеннное освещение предусматривают для обеспечения доступа в данное помещение снаружи здания.


[22.12.2014 17:52:49]
 СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 ;
температура воздуха в пределах от 18°С до 25°С при относительной влажности не более 80%;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];
освещенность помещений:
при естественном освещении не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп не менее 150 лк;
от ламп накаливания не менее 100 лк;
при аварийном освещении не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.


[23.12.2014 8:18:49]
 Как правило, нет. На вновь проектируемом объекте - не пропустят. 15 м и ест. освещение - обязательно. Или вывод сигналов в другое здание. На старом, если больше негде разместить - может быть. Но это нарушение СП5.


[23.12.2014 10:44:16]
 Требования про 15 кв. м - рекомендуемые, но не обязательные. Есть соответствующее разъяснение ВНИИПО. Даже в СП 5.13130.2009 указано "площадь, как правило, не менее 15 кв. м".


[23.12.2014 10:47:59]
 
Цитата Асашай 23.12.2014 10:44:16
Требования про 15 кв. м - рекомендуемые, но не обязательные
--Конец цитаты------
про это вроде никто и не спрашивал.


[23.12.2014 11:00:33]
 _Роман_ ®

[23.12.2014 8:18:49] Как правило, нет. На вновь проектируемом объекте - не пропустят. 15 м и ест. освещение - обязательно. Или вывод сигналов в другое здание. На старом, если больше негде разместить - может быть. Но это нарушение СП5.


[23.12.2014 11:07:32]
 согласна


[25.12.2014 15:31:39]
 Ради интереса можно написать письмо во ВНИИПО и получить ответ что 15 метров и ни на йоту меньше. Но в существовании упомянутого выше разъяснения также не сомневаюсь )


[25.12.2014 22:11:35]
 https://yadi.sk/i/rSvIIv9tdcoXY


[29.12.2014 22:12:18]
 https://yadi.sk/i/rSvIIv9tdcoXY
Такое ощущение, что это единственный скан этотго письма. Что он везде мелкий такой!?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарный пост без естественного освещения.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.