О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Категорирование склада битумной продукции

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
I_M ®

[18.12.2014 15:12:14]
 Здравствуйте, подскажите люди добрые, на складе хранится Праймер битумный, Silplast, мастика, всё ЛВЖ. в состав вписан растворитель, но какой и в каком количестве нет информации производитель IPOCAL. Что в такой ситуации сделать? какой-нибудь справочник или заказчика мучать?
И второй вопросик "Минимальное расстояние от горючих материалов до низа плиты перекрытия в помещении составляет Н" склад в ангаре, потолок круглый в таком случае за H брать 0 или высоту потолка или что-то среднее?


[18.12.2014 15:32:21]
 И Вам не болеть!
При изучении Пособия по применению НПБ 105-95 можно обратить внимание, что авторы достаточно вольно обращаются с исходными данными при расчетах. Примерно следующим образом: "....поскольку данных о пожароопасных свойствах вещества Х отсутствуют, в расчете используем показатели вещества Y, как наиболее близкого к исходному веществу..."
Учитывая сию логику, попробуйте подойти творчески к процессу, а это Вам в помощь:
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПОСТРОЙКЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ
ВСН 176-78
4. Битумная грунтовка
Состав битумной грунтовки приведен в табл. 6
Таблица 6

Наименование компонентов
Количество, %
Битум нефтяной строительный марки БН-IV по ГОСТ 6617-76 или битум нефтяной для изоляции нефтегазопроводов марки БНИ-IV по ГОСТ 9812-74
25-35
Масло индустриальное селиктивной очистки марки ИС-50
5
Бензин для промышленно-технических целей по ГОСТ 8505-57 или автомобильный бензин неэтилированный по ГОСТ 2084-67* (летом) или авиационный бензин по ГОСТ 1012-72 (зимой)
60-70
Битумная грунтовка при температуре 20°С должна иметь вязкость 10-15 с при истечении 50 см3 раствора из конусной воронки НИЛК со сточным капилляром диаметром 5 мм.
Грунтовку приготовляют путем пластификации битума тугоплавких арок и разжижения в соответствующем растворителе - бензине, выполняя операции в следующем порядке:
приготовление в емкости объемом 30-50 л дозированного количества расплавленного, обезвоженного и охлажденного до температуры 110-120°С битума;
добавление в битум индустриального масла марки И-50А;
вливание смеси тонкой струей в емкость с бензином.
При приготовлении грунтовки составляющие следует непрерывно перемешивать вручную или лопастной мешалкой, вращающейся с помощью легкой пневмодрели типа ИП-1007 (частота вращения 450 об/мин).


[18.12.2014 18:51:49]
 Спасибо, буду ваять тогда с учётом этих допущений.


[18.12.2014 23:49:16]
 Битумная грунтовка при температуре 20°С должна иметь вязкость 10-15 с при истечении 50 см3 раствора из конусной воронки НИЛК со сточным капилляром диаметром 5 мм.(torvoz ® )
Уважаемый, вы сами категории помещений определяли? Ну зачем ему вязкость? Ему нужна теплота сгорания. Советую принять для всех ваших веществ (битум, растворители) 43 МДж/кг. Высоту берите до начала купола.


[19.12.2014 10:29:54]
 Вязкость тут действительно не при чём. Теплоту я вычитал брать можно примерно как Вы, Гешан, сказали. Но в помещении в 20литровых вёдрах металлических хранятся ЛВЖ и надо сначала проверить на категории А и Б, а в состав ЛВЖ на битумной основе входит какой-то неизвестный растворитель (секрет фирмы, ибо "уникальный состав позволяет творить чудеса" пишет производитель), поэтому определить что там будет испаряться и в каком количестве и на сколько сильно это может взорваться посчитать не могу, а надо.

На счёт купола: он от пола начинается, в таких помещениях даже, если В3 всё равно В2 брать, не ли литературы, где написано для чего эта проверка в СП12 делается, чтобы понять суть проблемы? Просто, если это H меньше единицы то шансов сохранить категорию очень мало.


[19.12.2014 14:19:39]
 состав ЛВЖ на битумной основе входит какой-то неизвестный растворитель (I_M ®)
Советую принять в качестве растворителя битума Растворитель Р-1, состоящий из бутилацетата (30%), Ксилола (10%) и толуола (60%).Его теплота сгорания: конденсированной фазы 38,1 МДж/кг, паровой 40,0 МДж/кг и давление пара не очень маленькое. Можете сами выбрать самый опасный растворитель из статьи Земского Г.Т. и Зуйкова В.А. в ж.Пожарная безопасность за 2012г, №1.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Категорирование склада битумной продукции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.