Расчет избыточного давления в аэрозольном пожаротушении

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.12.2014 13:19:14]
 Доброго времени суток уважаемые специалисты! Прошу Вас развеять мои сомнения по вопросу расчета избыточного давления аэрозольного пожаротушения.

Исходные данные:

Площадь защищаемого помещения - 95,0 м², высота - 9 м. Объем (V) - 855 м3

Площадь постоянно открытых проемов в помещении (ƩF)- 0,197 м².

Расчет необходимого количества генераторов

МАОС = К1 · К2 · К3 · К4 · qн · V,кг

высота помещения 9 м тогда К1 = 1,4

К2 = 1 + U* · Ʈ

где U* - определенное по таблице К.1 приложения К СП 5.13130.2009

Значение Ʈ принимается равным 6 с; δ - параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов ƩF к объему защищаемого помещения V,

δ = ƩF/V = 0.00023 м-1

Ψ - параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения Fв, к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения,

Ψ =(Fв/ƩF) · 100, %.

Площадь постоянно открытые проемов, расположены в верхней половине защищаемого помещения - 0,071 м2 , тогда Ψ = 56%. По таблице К.1 приложения К СП 5.13130.2009 определяем , что U=0,0177

Тогда К2 = 1 + 0,0177 ∙ 6 = 1,106

Коэффициент К3 :

К3 = 1,5 - для кабельных сооружений;

К3 = 1,0 - для других сооружений.

Для расчетов принимаем К3 = 1,0

Коэффициент К4 :

К4 = 1,15 - при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45o к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты);

К4 = 1,0 - в остальных случаях.

Для расчетов принимаем К4 = 1,0

Тогда МАОС = 1,4 · 1,106 · 1 · 1 · 0,05 · 855,0 = 66,12 кг,

Для тушения пожара в помещениях зарядных потребуется генератор аэрозольного тушения «Страж-180» в количестве 8 шт. с массой заряда АОС 9 ±0,5 кг.

Пуск генераторов может производиться одновременно (одной группой)

Во время работы генераторов относительная интенсивность подачи аэрозоля должна удовлетворять условию

U>=U*

где U - относительная интенсивность подачи аэрозоля (отношение интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля к нормативной огнетушащей способности аэрозоля для данного типа генераторов, U=I/qн), с-1; U = 0.0017/0,05 = 0.034 с-1

I - интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение (отношение суммарной массы заряда АОС в группе генераторов установки к времени ее работы и объему защищаемого помещения), кг/(м3с).

I =66,12 / (855 · 47) = 0.0017 кг/(м3с)



А теперь самое интересное!!!



Рассчитаем избыточное давление при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение

Избыточное давление в не герметичных помещениях определяется по формуле

Рm = k · A^n

при 0.01=< А =< 1.2 k = 20 кПа, n = 1,7

при А > 1.2 k = 32 кПа, n = 0.2

где А - безразмерный параметр, описываемый выражением

А = 1.13 · 10^-8 · (1 - 4.4 · 10^-3 · (S · ƮАУАП) / V) · (Q · I/ϭ)

A = 1.13 · 10^-8 · (1 - 4.4 · 10^-3 · (553.6 · 47) / 855) · (2989518 · 0.0017/0.00023) =0.22



Рm = 20 · 0.22^1.7 = 1.52 кПа

Установка удовлетворяет условию:

Рm < Рпред

где Рпред - не более 3.0 кПа.



НО Если бы площадь постоянно открытых проемов в помещении (ƩF)- 0м² то получилось бы следующее



МАОС = 1,4 · 1 · 1 · 1 · 0,05 · 855,0 = 59,85 кг



I =59,85 / (855 · 47) = 0.0015 кг/(м3с)



Рассчитаем избыточное давление при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение

Избыточное давление в герметичных помещениях определяется по формуле

Рm = ((0,0265 · Q · МАОС) / (S · ƮАУАП)) · (1 - exp(-0,0114 · (S · ƮАУАП) / V)



Рm = ((0,0265 · 2989518 · 59,85) / (553,6 · 47)) · (1 - exp(-0,0114 · (553,6 · 47) / 855) = 52 Па



Объясните мне дураку почему когда в помещении появляется постоянно открытый проём избыточное давление возрастает с 52 Па до 1.52 кПа?

Я уже себе голову сломал.















[18.12.2014 14:31:17]
 Для герметичного помещения Вы получаете кПа.
Доказательство:
смотри приложение 11 НПБ88-2001


[18.12.2014 15:00:00]
 Готов с Вами не согласиться.
Доказательство:
Проставим размерность в формулу
Рm = ((0,0265 · Q · МАОС) / (S · ƮАУАП)) · (1 - exp(-0,0114 · (S · ƮАУАП) / V)
Получается
Рm = ((0,0265 · Дж·кг-1 · кг) / (м2 · с)) · (1 - exp(-0,0114 · (м2 · с) / м3)

Рm = (Дж /(м2 · с)) · (с · м2/ м3)= Дж / м3 = Дж · м-3

1 Дж = 1 кг·м2/с2

Рm = (кг·м2/с2)· м-3 = кг/м·с2 - что есть 1 Па

так что измерение производится в паскалях.


[18.12.2014 15:37:56]
 Однако мы не знаем являются ли коэффициенты 0,0114 и 0,0265 безрамерными. Кроме того, в формуле для простоты вычислений могли убрать лишнюю 1000, чтобы ответ сразу шел в килопаскалях.


[18.12.2014 15:55:50]
 Готов Вам доказать что коэффициенты 0,0114 и 0,0265 не имеют размерности.

Ставим в помещение объемом (V) - 855 м3. только 1 генератор огнетушащего аэрозоля. То что его не достаточно для тушения данного объема надеюсь доказывать не надо.
Итак:
МАОС = 9 кг

Рm = ((0,0265 · 2989518 · 9) / (553,6 · 47)) · (1 - exp(-0,0114 · (553,6 · 47) / 855) = 8.2 кПа
следовательно, согласно Вашей логики, 1 генератор разорвет это помещение к чертям собачим, но мы же понимаем что это не так.



[18.12.2014 16:12:05]
 Логика не моя. Формулу не разрабатывал. В свое время проектировал гаражные боксы на аэрозолях, наверно лет пять назад, может больше.
И по поводу этого расчета общался с кем-то в Гранит-Саламандра.
Вобщем там высказали мысль, что данный расчет анахронизм и нет никакой необходимости считать избыточное давление. Мол это были проблемы первых аэрозольных модулей.


[18.12.2014 16:14:05]
 С этим я соглашусь... Я просто просил меня проверить (по возможности) и если найдётся ошибка указать мне на неё.


[18.12.2014 16:19:55]
 Весьма вероятно, что где-то 1000 добавлена или выброшена автоматом, без вставки в формулу. Так что значение 8,2 кПа для одного модуля вполне правильное согласно формуле.


[18.12.2014 16:24:13]
 Кстати, почему Вы решили что расчет коэффициента А применим только для формулы Л.2?


[18.12.2014 16:25:26]
 тогда эта формула не жизнеспособна, но я не верю что в СП 5.13130.2009 вставлена ошибочная формула.


[18.12.2014 16:28:13]
 В приложении Л есть 2 формулы:
1. Избыточное давление в герметичных помещениях
2. Избыточное давление в не герметичных помещениях
В обоих случаях ищется Рm

или я не очень понял вопрос "Кстати, почему Вы решили что расчет коэффициента А применим только для формулы Л.2?". Расшифруйте пожалуйста.



[18.12.2014 16:36:17]
 Здесь то же кПа
http://files.stroyinf.ru/Data1/6/640...


[18.12.2014 16:37:59]
 Просто подумал, что при А меньше 0,01 вобще считать не надо, но похоже это только относится к формуле Л2
Slavyanin

[18.12.2014 16:40:25]
 Да я то не против после проведения расчета в Па перевести ответ в кПа
  Дискусия закрыта