СП 3.13130.2009 пункты 4.6, 4.7, 4.8

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.12.2014 22:49:42]
 Здравствуйте, ув-мые форумчанины.

Читал, искал (может плохо искал) но не нашел ответа, соответственно по этой причине прошу помощи.

Получены замечания от экспертизы,

В составе проектной документации в части систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации не представлены:
пункт 1.3 "Проектные решения по выполнению требований пунктов 4.6, 4.7, 4.8 СП 3.13130.2009 в части размещения речевых оповещателей"

сами пункты
"пункт 4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил."
согласно СП 3.13130.2009 п 4.1 должно быть не менее 75 дБА... согласно чему будет приведен расчет. С этим вроде бы ясно.

"пункт 4.6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям."
вот тут вопрос, что стоит писать эксперту, что оборудование сертифицировано и "работает как надо" ?


и "пункт 4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука."
этот пункт мне совсем с толку сбил, подскажите как грамотно ответить?

Заранее спасибо!


[16.12.2014 23:15:32]
 Можно предоставить расчет на уменьшение звукового давления оповещателя. Сложная процедура, но если шкурка стоит выделки, то даже за дверью в помещении 6м длиной будет выполнятся норматив, при условии, что оповещатель создает не менее 102 dB на расстоянии 1 м.


[17.12.2014 6:59:37]
 расчет на уменьшение дБ оповещателя у меня предоставлен, то есть на чертежах указано расчет от каждого оповещателя до удаленной точки помещения на коротую он рассчитан... Конечно есть ошибки в этом расчете, менее 75 дБА от предыдущего проектировщика, но мы это дело подправим и думаю закроем вопросы по пункту 4.8

А вот с пунктами 4.6 и 4.7 что делать?


[17.12.2014 7:28:31]
 Угадай мелодию?
Тут либо от Вас проект некачественный пришел или эксперт спешил и типовые замечания написал.
Есть возможность позвонить ему?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 