Как измеряется высота производственного помещения (здания)?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[10.12.2014 12:14:55]
 Коллеги, имеем производственное здание с покрытием из железобетонных
ребристых плит по серии 1.465.1-20 марки 4ПГ6-3АmV.
типа таких:
http://yandex.ru/images/search?img_u...

в связи с этим вопрос как измерять высоту помещения?
от пола помещения до низа плит покрытия (т.е. до низа продольных ребер - боковых стенок плит покрытия) или от пола до нижней части горизонтальной полки?


[10.12.2014 12:54:17]
 Что нет никаких мыслей ни у кого? Или вопрос не понятен?


[10.12.2014 12:55:44]
 я бы брал до низа ребер, т.к. если масло будет стекать, то не по верху ребер, а по низу


[10.12.2014 13:06:27]
 хотя, у Вас ведь не масло как пожарная нагрузка?


[10.12.2014 13:11:47]
 Не понял? Причём тут какое-то масло?
ув.СергейКо ®, будьте добры поясните.


[10.12.2014 13:26:34]
 "Не понял? Причём тут какое-то масло?
ув.СергейКо ®, будьте добры поясните." (с)

Вы указали производственное здание без каких-либо характеристик, поэтому можно предположить что в качестве пожарной нагрузки может выступать машинное масло или любая другая воспламеняющаяся жидкость.


[10.12.2014 13:31:30]
 и что?


[10.12.2014 13:36:17]
 "и что?" (с)

что, что, вот что:

"Что нет никаких мыслей ни у кого?" (с)

растекание ГЖ по полу - но это с точки зрения тушения.



[10.12.2014 13:37:14]
 кстати, а при выступающих частях потолка от 0,4 до 0,6 м Вы высоту помещения как считаете?


[10.12.2014 13:47:36]
 <<растекание ГЖ по полу - но это с точки зрения тушения>>.
У меня вопрос про высоту производственного помещения. Как считать? От пола и до какой точки покрытия?


[10.12.2014 13:57:54]
 Смотря для чего считать))) Максимальная высота - до нижней горизонтальной полки. В свету - до низа продольных ребер (боковых стенок плит покрытия). Для расчетов - до низа несущих конструкций (плиты же на что-то опираются).


[10.12.2014 14:03:06]
 Что-то мне подсказывает что плиты установлены ребрами вниз. Если так, то считается как обычно, а ребра, получаемые при установке плит будут влиять на установку ИП.


[10.12.2014 14:30:32]
 <<Что-то мне подсказывает что плиты установлены ребрами вниз>>.
А, как по другому-то? :)

<<Для расчетов - до низа несущих конструкций (плиты же на что-то опираются)>>.
Если можно то где об этом написано.
У меня такая ситуация.
Делаем автоматическое пожаротушение производственного помещения.
И встал вопрос с расходом ОТВ.
Т.е. брать для помещения высотой до 10м (табл.5.1 - 65л/с (для группы 4.2)), либо более 10м (табл.5.3 - 95л/с).

Коллеги, может быть вообще необходимо внести изменения в СП5 по данному вопросу и за высоту помещения принимать высоту установки спринклеров. Как думаете?


[10.12.2014 14:33:59]
 "за высоту помещения принимать высоту установки спринклеров. Как думаете?" (с)

Высота установки спринклера регламентируется расстоянием от теплового замка до перекрытия


[10.12.2014 14:36:32]
 Высоту установки спринклеров в данном случае придусматривать, как указано в п.5.2.12 СП5.


[10.12.2014 14:38:26]
 "Высоту установки спринклеров в данном случае придусматривать, как указано в п.5.2.12 СП5." (с)

а я Вам про что? ))))


[10.12.2014 14:45:15]
 Дело в том, что отметка нижней части продольных ребер (или верхней части балки на которую они опираются) составляет +9.900 (и может расход принять 65л/с), а отметка нижней части горизонтальной полки +10.200 (и тогда расход необходим 95л/с).
Отметка же спринклера может быть вообще +9.800 (до 0,4м от низа горизонтальной полки покрытия) и тогда мы тоже можем принять расход 65л/с.


[10.12.2014 14:46:25]
 ув.СергейКо ®, меня интересует не высота установки спринклера, а высота помещения и соответственно принимаемый расход ОТВ.


[10.12.2014 14:50:41]
 "Отметка же спринклера может быть вообще +9.800 (до 0,4м от низа горизонтальной полки покрытия) и тогда мы тоже можем принять расход 65л/с." (с)

Вы хотите поставить оросители под ребрами, которые образуются т плит? Посмотрите п.5.2.11 "и другими выступающими элементами покрытия"

В вашем случае выступающие элементы - это ребра плит


[10.12.2014 14:51:06]
 И почему вообще нужно считать высоту помещения от пола до перекрытия (причём железобетонного)?
У нас не объёмное тушение, а по площади, пеной средней кратности.


[10.12.2014 14:51:39]
 Простите, увидел про оросители.

Но
"Посмотрите п.5.2.11 "и другими выступающими элементами покрытия"

В вашем случае выступающие элементы - это ребра плит" (с)

остаются в силе


[10.12.2014 14:52:46]
 "У нас не объёмное тушение, а по площади, пеной средней кратности." (с)

интересный подход, сначала дать минимум информации, а потом вбрасывать ее по ходу общения. Теперь уже пенное тушение ))


[10.12.2014 14:54:53]
 Ну знаю я этот пункт и что?
Там не говорится что нельзя ставить ниже ребер, там говорится, что они должны стоять межу и не мешать равномерности орошения пола. К тому же у меня высота ребер не более 0,3м и поэтому на данный данный пункт вообще можно не обращать внимание.


[10.12.2014 14:57:50]
 <<интересный подход, сначала дать минимум информации, а потом вбрасывать ее по ходу общения. Теперь уже пенное тушение ))>>
Ув.СергейКо ®, да какая разница.
Вопрос в общем. Как считать высоту производственного помещения.
Если где-то (в любом документе, не обязательно СП5) будет написано, что высота помещения считается так-то и так-то, то какая разница для какого вопроса это применяется?


[10.12.2014 15:21:42]
 СП2 табл.6.1 Примечание: "Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, ..."


[10.12.2014 15:26:09]
 "Если где-то (в любом документе, не обязательно СП5) будет написано, что высота помещения считается так-то и так-то, то какая разница для какого вопроса это применяется?" (с)

Тут скорее всего надо общаться со строителями, архитекторами - какую отметку пола/потолка они задают.


[10.12.2014 15:29:21]
 Спасибо знаю. Но, опять же привязка к таблице (будь она не ладна) и непонятно, что в моём случае считать потолком.
И ещё если брать определение отсюда:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE...
то нижняя часть покрытия - это нижняя часть продольного ребра плиты.
Или не так?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 