 Всем привет. Несколько лет назад делал проект пожарной сигнализации на неадресном Болиде. Чтобы при пожаре управлять вентиляцией и дымоудлением, подал два сигнала с помощью двух УК-ВК на щиты вентиляции и дымоудаления. Вот мне позвонили и сказали, что решили всё-таки монтировать все это. А теперь вопрос - при той ситуации, не вырвет ли мне клапана при открытии?
И что сделать для того, чтобы мне это не допустить? Есть у меня, конечно, вариант, подать сигнал УК-ВК прямо на задвижку, и установить реле времени.
Но дело в том, что я не знаю сколько у меня там клапанов стоит и никогда не знал... и не узнать.
Что делать?


[29.11.2014 19:34:22]
 линия должна контролироваться УК-ВК не позволит этого


[30.11.2014 13:26:37]
 Спасибо за информацию, которую знает каждый ребенок. А по существу что-нибудь?


[30.11.2014 13:28:55]
 Тактика 11 АУПТ


[30.11.2014 13:35:45]
 Viss ®, что, простите?


[30.11.2014 13:37:00]
 Кто нибудь понял вопроса, можете перевести о какой задвижке идет речь, что там с клапанами и кого там вырвет?


[30.11.2014 13:43:22]
 goblin ®, я вот и хотел у форума спросить, при сработке ПС у меня сигнал подается на щиты вентиляции и дымоудаления. Крышка клапана начинает отъезжать, а вентилятор может уже работать на всю мощность, а клапан еще не принял свое конечное положение. Так ли это? Может ли вырвать клапан?
Если это так, то мне нужна задержка на запуск вентилятора.


[30.11.2014 13:58:14]
 А тип приводов на клапанах какой? Мы обычно ставим задержку на пуск, время открывания в паспорте указано.
Встречал и изощренные решения, когда производят пуск по поступлению сигнала с клапана о полном открывании, но ИМХО нормы этого не предпологают и это чреватое решение т.к. если клапан заклинит , то вентилятор вообще не запустится.
Правда и вертушаа тоже ведь инерционна и выходит на режим какое то время. Закрыть клапан может, но это маловероятно, вырвать тем более ибо давление в сети будет бльшим что снизит рабочую точку движка, а сама система конечно не герметична полностью... Скорее воздуховоды погнет наверное )))


[30.11.2014 14:05:22]
 goblin ®, а каким образом вы ставите задержку на пуск?


[30.11.2014 14:34:16]
 Может поможет выдержка из СП7.13130.2013
7.20. Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.


[30.11.2014 17:25:37]
 Городовой [30.11.2014 13:35:45]

http://prntscr.com/5bpfcb
Есть альтернативы с АСПТ-А, почитайте отличия в подробности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужна помощь      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.