Прошу помощи серверная 6 мквадратных!

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.11.2014 18:47:32]
 Здравствуйте! У нас в офисе сделали ремонт под серверную выделили 6 квадратных метра. Серверная - это шкаф чуть менее 2х метров высоты в нем стоит два APC 1000 ватт ампер, два стоечных сервера, свитч, патч панель. В серверной стоит кондиционер. Стены помещения гипсокартон крашенный, верх подвесной потолок панелями. На полу линолеум. Дверь в помещение стеклянная 0.75 на 2 метра. Высата потолка в помещении 2.44 метра. В помещении стоит охраннопожарная сигнализация. Один раз помещение залило сверху и пару плит развалилось((( но шкаф не залило.
Суть вопроса!
К нам пришел арендодатель и сказал что серверная не соответствует нормам пожарной безопасности и нужно все привести в порядок типо дверь не соответствует потолок и стены.
Мы планировали что то делать с потолком, а теперь думаем а что делать то? Ну пол можно плиткой сделать керамической а что делать со стенами и потолком? И на основании каких нормативных документов? Что делать теперь с дверью, нужно ли ее менять? Делать хотим но в замешательство что делать то, чтобы соответствовало нормам пожарной безопасности. По идее то хотели сделать подвесной потолок натяжной, чтобы небыло протечки, а соответствует ли он нормам пожарной безопасности и тд


[21.11.2014 21:02:32]
 специальных требований ПБ к серверным я не помню, кроме размера в 24 кв.м в СП5 как критерий для оснащения АСПТ или АСПС...
Кстати, АСПТ может быть нужна и для мелких комнат, если на серверах хранятся очень важная информация...

Есть действующие древние нормы СН 512-78 "Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронных вычислительных машин. Строительные нормы", где большинство вопросов освещены правильно и актуальны до сих пор.

Вернемся к ПБ. Если в вашем офисе класса функциональной опасности Ф4.3 определить серверную как помещение класса Ф5.2 и посчитать категорию пожарной опасности, то при определенных условиях стены и двери должны иметь нормированные пределы огнестойкости.


[21.11.2014 21:08:05]
 А если переименовать серверную в офис дежурного компьютерщика, то и считать ничего не надо. Класс Ф 5.2 сразу меняется на Ф 4.3.


[21.11.2014 21:11:49]
 Основные требования к серверным аналогичны как к помещениям АТС:
- нормы запыленности, т.е. стены желательно красить водоэмульсионкой или масляной краской;
- теплообмен и микроклимат. Кондишены желательно резервировать;
- категория электроснабежения, д.быть I или II категории, зависит от важности серверов;
- нагрузки на пол и перекрытия;
- располагать не под мокрыми комнатами типа туалетов и т.п.;
- гидроизоляция потолка;
- пределы высоты потолка, чтобы уместились стойки и шкафы;
- особые требования к заземлению...

ну и т.д...... см СН 512-78


[21.11.2014 21:14:16]
 Ув.Viss! Ну что за стремление найти лазейку для минимизации телодвижений?
Я не понимаю!
Сервер крякнет - мало не покажется...)))


[21.11.2014 21:25:15]
 Кстати, извиняюсь, я ошибочно написал класс Ф5.2....
должно быть класс Ф5.1


[21.11.2014 22:12:10]
 Они взрываются что ли? А если телевизор крякнет али принтер? Давайте еще санузлы тушить - там сушилка крякнет?


[21.11.2014 22:35:38]
 Ув.Viss, телик ил принтер можно купить другой или плсушать бумбокс...))

А на серваках и базы данных, и специальный софт и куча конфиденциальный инфы.
Даже и рассуждать о значимости не хочется, вроде бы и так очевидно.


[22.11.2014 0:14:13]
 Правильно я понимаю что проще издать приказ по организации что это не серверная, а кабинет системного администратора чтобы не придирались арендодатели. Ну и далее без фанатизма привести все в порядок, к примеру сделать натяжной потолок от протечки, он же вроде не особо горит, пол сделать плиткой керамической. И этого будет достаточно? Сигнализация там есть от протечки тоже будет стоять датчик который в свою очередь будет вырубать электричество при протечке. А где можно почитать про эти классы? ф5.1 и ф4.3?
Спасибо за помощь!


[22.11.2014 0:40:56]
 "...почитать про эти классы ф5.1 и ф4.3 и другие.."

Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 32


[22.11.2014 1:00:25]
 Классы я понял но где почитать из какого материала делать стены, потолок и пол чтобы соответствовать нормам?
ipa

[22.11.2014 10:19:02]
 Ivat ® А за что, Вы с МЧС за мой сервер беспокоитесь? Причем больше меня? А посчёт моей жинки у Вас с МЧС нет осОбливых указаний?


[22.11.2014 13:45:23]
 человек написал :"Прошу помощи..."
я ответил по теме как её представляю...

ipa, так что у Вас там с жинкой?


[23.11.2014 10:04:07]
 Уважаемый YYYS. Не знаю, какой Вы вывод сделали о принадлежности серверной к определённому классу функциональной пожарной опасности, но в СП 5 табл. А 3, серверные включены в раздел общественные помещения (значит не производственные).


[23.11.2014 20:31:33]
 Уважаемый mak ®, не согласен с Вами.
Так по СП 5 табл. А 3 в раздел общественные помещения входят пункты 35.1; 35.2 и 37.

В любом здании (школе, больнице, конторе) есть помещения производственного и складского назначения: электрощитовые, лаборатории, мастерские, кладовые, серверные и прочие.

Из Приложения А таблица А3
О б щ е с т в е н н ы е п о м е щ е н и я
35 Помещения для размещения:
35.1 Электронно-вычислительных машин (ЭВМ), оборудования АСУ ТП, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей - АСПТ независимо от площади.
35.2 Связных процессоров (серверные), архивов магнитных носителей, графопостроителей, печати информации на бумажных носителях (принтерные) при 24 м2 и более - АСПТ, Менее 24 м2 - АСПС.
37 Помещения производственного и складского назначения, расположенные в научно-исследовательских учреждениях и других общественных зданиях оборудуются в соответствии с табл. А.3 настоящего свода правил.


[24.11.2014 9:27:46]
 Уважаемый Ivat. Моё мнение, на основании вышеизложенного, серверные это общественные помещения, так как они указаны в таблице конкретно.
Да, в зданиях общественного назначения находятся помещения производственного, складского, но это уже другой вопрос. И в пункте 37 табл А3 указана обобщённая группа помещений не относящихся к общественным. И непонятно, зачем её там разместили, её место не там, перестраховка.
Скорее всего серверная, это техническое помещение общественного назначения ... или, скорее наоборот, общественное помещение технического назначения.


[24.11.2014 9:52:35]
 Уважаемый mak ®, класс серверной не раз обсуждался и её категорируют и так и эдак. Нам и не надо сейчас об этом спорить.

Вопрос топик-стартера был в желании знать, как сделать комнату по нормам ПБ.
Здесь с позиции ПБ ответ зависит от пожарной нагрузки, которую неплохо бы посчитать и обосновать, а также и от класса функциональной опасности помещения серверной и помещений вокруг.
Есть ещё один неясный вопрос с пространством над подвесным потолком, есть ли там коммуникации и защита извещателями АСПС?
В целом, для YYYS ®, самому решать, что делать с серверной.

Мне представляется, что на его вопрос уже даны советы в рамках описанной исходной информации.


[24.11.2014 10:31:55]
 п 5.6.4. СП 4.13130.2013:

Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, СЕРВЕРНЫЕ, электрощитовые и т.п.), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.

Перегородки и перекрытия идут в ч. 2,3 ст 88 123-ФЗ


[24.11.2014 13:27:42]
 YYYS ® "Правильно я понимаю что проще издать приказ по организации что это не серверная, а кабинет системного администратора чтобы не придирались арендодатели."
Я бы ещё повесил на дверь табличку, а внутрь втиснул столик и стул, что бы совсем нельзя было заподозрить в этом помещении "серверную".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Прошу помощи серверная 6 мквадратных!      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.