 Здравствуйте уважаемые спецы, знатоки и просто не равнодушные к пожарным нормам )

Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-то с такой проблемой:

В соответствии с требованием п.6.9.25 СП 4.13130.2013 установку пожарных кранов следует предусматривать в помещении, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. То есть получается в помещении котельной. В любом помещении котельной присутствуют трубопроводы газообразного топлива, следовательно необходимо предусматривать внутренний противопожарный водопровод.

Возникает вопрос как быть с отдельно стоящими блочными (модульными) котельными полной заводской готовности, на которые имеется паспорт завода изготовителя, а также имеется сертификат соответствия на данную котельную. Не понятно как данную котельную рассматривать как оборудование или как здание и сооружение.
Своды правил распространяются только на здания и сооружения, если это считать как заводское оборудование то получается требования к внутреннему водопроводу предъявлять не целесообразно.

Слышал даже, что когда то было письмо с разъяснениями, что в модульных котельных не нужно устанавливать ПК.


[20.11.2014 11:39:47]
 Про установку ПК в крышных котельных вообще прикол! Котельная размером 5х5 м, в ней происходит пожар - это надо умудриться зайти в горящую котельную, размотать 20-метровый рукав (и это в маленькой котельной) и потушить исходящий из трубы горючий газ! ))))


[20.11.2014 12:04:13]
 ага, мы вот и пытаемся уйти от одного из таких приколов


[20.11.2014 12:11:12]
 Ох, когда начинаю пробовать выполнить требования СП.10, меня периодически начинает колбасить от злости.

Даже моя консервативная пожарная душа не принимает установку пожарных кранов (всё из реальной жизни):
- в зале плавательных бассейнов;
- в складе огнеупоров, в складе металлопроката;
- в цехе производства сухих цементных смесей.

В последнем случае Заказчик был в истерике: "Чем вы что-то зальете водой (а это - писец всей технологии), пусть ОНО попробует сгореть".


[20.11.2014 15:13:11]
 Только что закончили объект с модульной котельной полной заводской готовности, размером 18х8х3,5м. Согласно паспорта в котельной устанавливается 2 ПК.
Ув. один из немногих не могли бы Вы поделится сертификатом соответствия и паспортом на блочно-модульную котельную?


[20.11.2014 16:22:53]
 Со всех по чекушке, с ув. Крюгера - поллитра.
Пишу подобным образом, экспертизу устраивает:
Для здания котельной IV степени огнестойкости категории «Г» объемом менее 500м3 внутреннее пожаротушение не требуется, в соответствии с таблицей 2 СП 10.13130.2009; п. 18.7 СП 89.13330.2012. В проектируемой котельной отсутствуют помещения, через которые прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива, согласно п. 5.1.6 СП 62.13330.2011.


[20.11.2014 16:35:09]
 Хитер, сукин сын! Сейчас половина проектировщиков сидит и думает - а че, разве так можно было сделать? ))))


[20.11.2014 18:32:25]
 трое пожарников ® для хороших людей чекушки никогда не жалко )
но экспертиза экспертизе рознь - посмотрим как на этот ответ отреагирует НАША экспертиза....


[21.11.2014 0:01:20]
 котельные не оборудуется:
- АУПТ см. п.6 табл. А.3 СП 5.13130 (нет сжиженных газов)
Примечание: если в качестве резервного источника топлива используем дизель, то площадь помещения должна быть не более 300 кв.м (категории В1) см. п.4.2 табл. А.3 СП 5.13130
- ВПВ см. п.4.1.5 (д) СП 10.13130.
Но требуется установка ПК "сухотруб" по п.6.9.25 СП 4.13130 для помещения в котором предусматривается прокладка газопровода или топливопровода
если найдете чем прокладка отличается от ввода.. наверное не будут спрашивать и их


[21.11.2014 18:52:44]
 ув.один из немногих ®, как насчёт сертификата?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 