Сечение кабеля ДПЛС болида

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.11.2014 1:40:19]
 Господа! Подскажите плз сечение... Голова не варит совершенно.
Длина ДПЛС 370 метров
Кольцо
ДИП 34 - 50 штук
Бриз - 4 штуки
Или хотя бы правильную формулу...
Заранее спасибо.


[17.11.2014 2:37:15]
 И еще вопрос, нормально ли положить в один короб ДПЛС и 100 В оповещение? Никогда не проектировал 100 вольтовки... Просто нужен совет из опыта эксплуатации, наводки, пробой...


[17.11.2014 3:22:19]
 Токопотребление ДИПов – 50*0.5мА=25 мА, пусть все в конце 370 метров, бризы смотреть лень
Гарантированно устойчивая работоспособность АУ будет при падении напряжения питания на входных контактах АУ, относительно контактов контроллера, не более 2 В
Далее 2В/25 мА=80 Ом – допустимое полное сопротивление кабеля (ПАРЫ проводов), то есть на жилу не больше 40 Ом
дальше 40/0.370=108 Ом/км – максимальное погонное сопротивление жилы
http://www.spetskabel.ru/showcabling...
0,5 кв.мм – пройдет

Еще как-то ув. Viss выкладывал формулку:
S = R*L*P / U*U1

R - сопротивление кабеля 0,0175
L - длина
P - мощность
U - напряжение линии, U1 допустимое падение в вольтах.



[17.11.2014 3:23:25]
 
Цитата kazakru 17.11.2014 2:37:15
нормально ли положить в один короб ДПЛС и 100 В оповещение?
--Конец цитаты------
у нас никто не парится и кладут, причем неэкранированную ДПЛС, особых проблем именно по этой причине не наблюдается.


[17.11.2014 3:47:26]
 Спасибо огромное ув. Нина!
Но, все же перебздю и положу 0,75...


[17.11.2014 7:13:41]
 Не учли что линия закольцована.
Кстати болид уже 0,5 и 0,2 не рассматривать.


[17.11.2014 7:14:56]
 http://bolid.ru/projects/iso-orion/c...


[17.11.2014 8:34:18]
 
Цитата Viss 17.11.2014 7:13:41
Не учли что линия закольцована.
--Конец цитаты------
и зачем же учитывать кольцо?


[17.11.2014 9:23:32]
 Ну надо не забывать, что в отличие от радиального ШС, по факту в кольце падение напряжения будет в два раза меньше, а вот при обрыве на КДЛ наоборот в два раза больше. Ну Вы приняли макс. значение, перешели на одно сечение выше - претензий нет.

Кстати, ни у Паритета, ни у СпецКабеля не 0,0175, чуть выше.
Для 100В СОУЭ - у меня формула S=2IL(км) Для ДПЛС S=0,019IL(км)
И переход на следующее сечение

Ну для данного случая S=0,019*25*0,37=0,17 кв.мм.
Следующее 0,5 кв.мм. - но это несерьезно, поэтому можно принять 0,75.


[17.11.2014 13:56:29]
 
Цитата Viss 17.11.2014 9:23:32
S=0,019*25*0,37=0,17 кв.мм.
Следующее 0,5 кв.мм.
--Конец цитаты------
следующее - это 0,2, потом 0,35, потом 0,5, а вот уже потом - 0,75.
и мне непонятно, почему 0,5 кв.мм - это несерьезно.


[17.11.2014 14:14:45]
 Хорошо, сначала округлить до сотых.
Ну непринято у нас 0,5 работать - что тут поделать?


[17.11.2014 14:23:03]
 
Цитата Viss 17.11.2014 9:23:32
в отличие от радиального ШС, по факту в кольце падение напряжения будет в два раза меньше
--Конец цитаты------
С чего это, уважаемый Viss? Это если выход с входом закоротить, но тогда панель не обнаружит обрыв петли.
Все А-А петли работают с выходом, с запиткой с одной стороны в дежурном режиме, второй конец петли подключен к входу, по которому контролируется прохождение сигнала по петли и падение напряжения. Только при обрыве запитка автоматически формируется с двух сторон и получается два радиальных шлейфа с идентификацией места обрыва при определении какие адреса в каком радиусе оказались.
Так что падение напряжения надо считать на всю длину петли без "в два раза меньше".


[18.11.2014 17:16:17]
 Уважаемый puzzle ®
Вы правы. Теперь оказалось, что мы не зря завышаем сечением в 4 раза, теперь зря только в вдвое.


[20.11.2014 17:21:58]
 Уважаемый Viss, вдвое тоже не завышаем. Даже и в 1,5 раза навряд ли.
Это же не просто кусок кабеля с паспортным сопротивлением, на каждом контакте дополнительное сопротивление будет набегать.
На неадресных ИПах производители бывает указывают в паспортах сопротивление между 1 и 2 контактами по минусу сопротивление не более 1 Ом или 2 Ом, если не ошибаюсь.
В адресных даже без перемычки тоже сопротивление на контакте будет дополнительное вноситься, достаточно небольшой величины, чтобы на 100 ИП х 2 контакта = 200 шт. набежала приличная величина.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сечение кабеля ДПЛС болида      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.