Конструктивная или тонкослойная огнезащита металла с ПТМ менее 5.8мм.?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.11.2014 15:33:48]
 Приветствую всех. Подскажите сей момент.

В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту.

Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций следует использовать при условии оценки предела огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 30247, с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты.

Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.

Тем самым мое мнение - в зданиях I и II огнестойкости необходимо применять конструктивную огнезащиту с ПТМ менее 5.8мм. ну а с ПТМ более 5.8 мм соответственно допускается тонкослойное покрытие.

Правильно или понимаю сей пункт СП2? в СП 2 (2009г) такого не было.


[13.11.2014 16:04:43]
 Да, по п. 5.4.3 если 5,8 мм и более допускается тонкослойное покрытие. Если менее 5,8 мм - конструктивную огнезащиту.
В СП2.13130.2009 аналогичное требование было в п. 6.5.3 для жилых зданий.


[13.11.2014 16:12:27]
 понял. но у меня не жилой дом а производственное здание. но в п. 5.4.3 СП 2 там это в общих требованиях тобиж всех.


[13.11.2014 17:10:26]
 есть еще у кого нить свои мысли по этому поводу? кто как считает?


[14.11.2014 10:29:38]
 написали же выше, раньше требование было только для жилых зданий, сейчас для всех, что ещё не понятно?


[14.11.2014 18:36:04]
 разница в том что реконструкция здания проект 11 год экспертиза проекта на реконструкцию тоже 11 год прошлого. но проект на огнезащиту 14 год!!!

Вот и думаю какой норматив СП 2 ? 09 года или 12 года СП 2?

просто 09 года там для производственных не было такого требов а щас есть с 12 года!

ВОТ



[20.11.2014 22:30:13]
 Дело не в редакции СП 2 и не в степени огнестойкости здания.

Просто объективных свидетельств того, что тонкослойные огнезащитные покрытия способны обеспечить R 90 при приведенной толщине ниже 5,8 мм в настоящее время не существует. Не способна они физически это сделать, по крайней мере для температуры 500 градусов

О чем разработчики СП 2 проинформировали все заинтересованные стороны таким способом.

Наверно когда свидетельства появятся редакция СП изменится.

Используйте или толстослойные покрытия или конструктивную огнезащиту, если конечно хотите сделать работоспособное изделие.


[21.11.2014 10:22:03]
 спасибо rx3
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Конструктивная или тонкослойная огнезащита металла с ПТМ менее 5.8мм.?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.