О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Объединение РИП 12-RS с другими приборами

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[10.11.2014 15:34:33]
 Здравствуйте!Прошу вашей помощи. у меня такая делема: надо объединить приборы С2000М, 2 Сигнал20М и и 3 С2000КПБ. а так же 3 источник питания РИП 12 RS. всё объединяем по интерфейсу RS-485 через "А" и "B". В болиде написано,что при питание приборов от разных источников необходимо объединить "0В" для выравнивания потенциалов. их объединять в обход РИП 12 RS...и как это будет выглядеть?


[10.11.2014 19:54:50]
 ОВ это минус источника питания, в болидовском интерфейсе используется как третий проводник. Грубо говоря без него никак.
У Вас на всем протяжении ОВ не разрывается ведь?
Лишний кипеж


[10.11.2014 21:03:13]
 Уважаемый Viss. да, не разрывается. Как вы понимаете,я новичок в проектирование ПС и вот хотелось уточнить. Я не указал в проекте,что 0В идёт так же от Приборов к РИП 12 RS. Вот теперь сижу,кипишую


[10.11.2014 21:36:23]
 Вот хороший пример:
http://bolid.ru/pictures/ktr_061_140...
Если эти приборы от разных источников запитаны - то обратите внимание на третий проводник.
Если всё от одного источника (извините такой картинки нет) - то минус источника питания и будет этим проводником, каким и является - общим.

Вообще часто встречаю, что закладывают на интерфейс экранированный 2х2х0,75 Типа пара на интерфейс, а вторая пара с экраном - общий проводник. Жутко смотриться, но работает =) Есть экономисты - только экран на общий проводник, тоже работает =)

В общем, если сомневаетесь - отправьте на 2323322@gmail.com то что получилось - посмотрю.
А вообще чаще см. сайт производителя, он уже и видео снимает http://bolid.ru/projects/iso-orion/c...


[10.11.2014 21:46:00]
 Viss, спасибо большое. меня на интерфейс заложен 2x2x0,64. И.собственно,почему не указал. раньше использовали РИП 12 исп. 01 и т.д. не сертифицированные. и по схеме указывали от РИПа только питание. а сейчас с РИП RS 12 так же интерфейс. и я вот не указал "0В" между прибором и Рипом. точнее 0В от прибора идёт, а в РИП "А" и "Б"...и так же с другой стороны. (прислать не могу,проект на работе). вообщем натворил чудес. завтра пойду к начальству.


[10.11.2014 22:00:13]
 Но у Вас 3 источника питания...http://prntscr.com/5509rg
Питание отдельно - интерфейс отдельно, вот как раз в этом случае 2x2x0,64 и спасает, вторая пара выполняет роль 0В.


[10.11.2014 23:21:05]
 По идеи да. Спасибо,что всё разъяснили!