Закрытый склад топлива для блочно-модульной котельной

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.11.2014 12:15:28]
 В п.6.9.12 СП 4 сказано, что:
"Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 - для мазута и 50 м3 - для легкого нефтяного топлива".

Вопрос к знатокам. Какими конструкциями (с каким пределом огнестойкости) должно быть выполнено разделение помещения котельной при блокировке с закрытым складом топлива?

И второй вопрос. Должен ли быть предусмотрен аварийный слив топлива на данном складе? Топливо используется как аварийное. Основной вид топлива природный газ. Мощность котельной 10,4МВт.


[05.11.2014 14:52:03]
 1)Какими конструкциями (с каким пределом огнестойкости) должно быть выполнено разделение помещения котельной при блокировке с закрытым складом топлива?один из них (в запасе) ®

6.9.4 При блокировке котельной с закрытым складом твёрдого топлива
последний должен быть отделён противопожарной стеной1-го типа с пределом
огнестойкости не менееREI 150.
По аналогии-стеной1-го типа.
2)Должен ли быть предусмотрен аварийный слив топлива на данном складе? один из них (в запасе) ®
5.4.1. Расходные баки легкого нефтяного топлива вместимостью 1 м3 оборудуются трубопроводами аварийного слива и перелива в подземный резервуар, расположенный на расстоянии не менее 1 м от «глухой» стены здания и не менее 5 м при наличии в стенах проёмов.
Ёмкость подземного резервуара должна быть не менее 30 % суммированной ёмкости всех расходных баков и не менее ёмкости наибольшего бака. Допускается аварийный слив осуществлять в подземный резервуар запаса топлива.
Расходные баки должны иметь дыхательную систему, исключающую попадание паров топлива в помещение котельной или дизельгенераторной.


[05.11.2014 15:25:10]
 <<При блокировке котельной с закрытым складом твёрдого топлива>>
Ув.гешан ®, у меня не твёрдое топливо, а жидкое.
<По аналогии-стеной1-го типа>>.
По аналогии принимать не могу. Это может быть и верно, но не совсем. Не нормативно.

<<5.4.1.Расходные баки легкого нефтяного топлива...>>
Ув. гешан ®, это что за документ?


[05.11.2014 16:50:03]
 Вот из НТПД-90 "НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ"
4.2.3 Расходные баки топлива и масла объемом, превышающим указанный в п.4.1.8, должны устанавливаться в специальном помещении, отделенном от соседних помещений стенами из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
Максимальное количество нефтепродуктов, которое может храниться в этом помещении в резервуарах и в таре, не должно превышать:
для легковоспламеняющихся - 30 м 3 ;
для горючих - 150 м 3
4.3.3 Расходные баки емкостью свыше 5 м 3 оборудуются трубопроводами аварийного слива и перелива. Дыхательные трубопроводы от баков прокладываются с уклоном в сторону баков и выводятся наружу на высоту 1 м выше верхней точки кровли.



[06.11.2014 13:38:59]
 Спасибо. Но, ДЭС и котельная это как бы не одно и тоже.
Решили сделать как предлагал ув.гешан ® по п.6.9.4 СП4 по аналогии, т.е. стеной 1-го типа. В связи с этим возник ещё один вопрос касаемо категории. Если помещение котельной - Г, а помещение закрытого склада диз.топлива - В1 и между ними противопожарная стена 1-го типа, то как определить категорию всего здания блочно-модульной котельной?


[07.11.2014 18:56:37]
 это два разных п/п отсека со своими категориями по ПИВПО как для зданий, соответственно В и Г, если других помещений не предусматривается.


[09.11.2014 0:03:47]
 Я в принципе так и предполагал.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 