Обоснование времени заполнения пожарного резервуара АУПТ.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.10.2014 17:10:23]
 Коллеги, экспертиза выкатила замечание.
Обосновать время заполнения пожарного резервуара.
Где-то в нормах об этом написано?


[23.10.2014 19:34:40]
 СП8
п. 6.4


[23.10.2014 20:00:42]
 Резервуар для системы автоматического пожаротушения.


[23.10.2014 20:36:59]
 без разницы


[24.10.2014 0:40:15]
 Хорошо.
Но, что без разницы должно же где-то быть прописано.
Я вот что-то никак не припомню.
Про наружное пожаротушение помню, а с АУПТ склероз.


[24.10.2014 2:50:48]
 п. 5.9 СП 8.13130.2009


[24.10.2014 8:14:26]
 Tomches ®, у меня резервуары чисто на АУПТ.
У меня не объединённая система.
Наружное пожаротушение и ВПВ от одних резервуаров, а АУПТ совсем от другого.


[24.10.2014 8:52:17]
 СП 8.13130 в отличие от СП 5.13130.2009 содержит раздел "Требования к резервуарам, водоемам и запасам воды".
Требований к запасу пожарного объема воды в СП 5.13130.2009.
Поэтому предлагаю следующую последовательность:
п. 5.9.1. СП 5.13130.2009 В качестве источника водоснабжения установок водяного пожаротушения следует использовать открытые водоемы, пожарные резервуары или водопроводы различного назначения.
п. 1.1 СП 8.13130.2009 Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов (далее - поселения) и организаций.


[24.10.2014 10:20:37]
 Ув. один из них (в запасе)

в свое время, когда еще были НПБ 88-01, было требование к восстановлению пожарного запаса:
"4.62. Максимальный срок восстановления расчетного количества огнетушащего вещества для установок водяного и пенного пожаротушения следует принимать согласно СНиП 2.04.02-84." (с)

как Вы понимаете, СП 8.13130 это и есть реинкарнация СНиП 2.04.02-84


[24.10.2014 10:23:44]
 а, блин, все же есть
СП 5 п.5.9.28 там ссылка на библиографию, в ней под номером 5 стоит СП 8.13130


[24.10.2014 10:41:30]
 Точно. Большое спасибо.
Помню из прошлой жизни, что было, а найти не смог.
Всё искал по любимым словам: "резерв", "запас" :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 