Трансформатор отдельно от подстанции

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.10.2014 11:59:04]
 Помогите пожалуйста,уважаемые формучане. У меня такая ситуация. Есть трансформаторная подстанция с пультами управления и т.д. там я ставлю дымовые извещатели. а есть рядом два отдельных помещения,в размером 3x3 и 2x2, в каждом из которых по трансформатору. доступ к ним только с улицы. надо ли в эти помещения ставить извещатели? и получается,что шлейф надо тянуть по улице?


[22.10.2014 12:51:53]
 
Цитата Evgen132 22.10.2014 11:59:04
надо ли в эти помещения ставить извещатели?
--Конец цитаты-------это не помещения, это практически улица. У вас, наверное, ворота и над ними ещё и вент.окна решётчатые.
Так что предлагаю не называть эти выгородки помещениями (они не соответствуют этому высокому званию по п.А.2 прил.А к СП5), а называть их "трансформаторными камерами" в которых расположены скорее всего силовые масляные трансформаторы (реакторы), которые не оборудуется АПС (табл.А.4 прил.А к СП5.13130-2009).


[22.10.2014 14:54:14]
 Уважаемый Волжанин ® спасибо,помогли!


[22.10.2014 15:37:41]
 Я думаю трансформаторы надо обмотать термокабелем Protectorwire и через интерфейсные модули PIM-120 к прибору подключить. Иначе трансформаторы сгорят, а Вы и не узнаете пока пожарные не приедут.


[22.10.2014 15:47:18]
 (они не соответствуют этому высокому званию по п.А.2 прил.А к СП5), которое действует только в " разделе III настоящего приложения"

Посмотрите разделы 2 и 4.
Evgen132 ®

[22.10.2014 16:09:10]
 "-это не помещения, это практически улица. У вас, наверное, ворота и над ними ещё и вент.окна решётчатые."
да,ворота и вент. окно есть. только на бОльшем из помещений. сами эти комнаты с трансформаторами находятся в самом здании,которые подходят по п.А.2 прил.А к СП5. но доступ только с улицы к каждому из них. между собой и с другими помещениями они не связаны.


[22.10.2014 16:17:56]
 а если ссылаться на "(табл.А.4 прил.А к СП5.13130-2009).", знаю,что напряжение 110 кВ,надо узнать только мощность, и если получится,что она меньше 63 МВа, то ничего не надо ставить?


[22.10.2014 16:23:05]
 110 кв- думаю, вы ошибаетесь


[22.10.2014 16:31:09]
 Уважаемы Volk_, про 110 кВ сообщил дежурный электрик на производстве. а про мощность буду узнавать...заодно и уточню и про напряжение.


[22.10.2014 16:34:46]
 Что за производство, где 110 кв внесены в здание? Металлургия?


[22.10.2014 16:38:11]
 Нет. Корпус по пошиву,окраски одежды. здание в 4 этажа,плюс цокольный этаж и чердак. всё это чудо размером 150 на 30 метров


[22.10.2014 16:41:36]
 и 110 Кв получается в административной пристройке,5-ти этажке к основному корпусу.


[22.10.2014 16:45:25]
 110 кв- уровень завода из десятков таких корпусов


[22.10.2014 16:50:15]
 из 4 корпусов


[22.10.2014 16:50:41]
 Так надо ли там что-нибудь ставить?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Трансформатор отдельно от подстанции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.