Высота заборной горловины пожарной емкости.

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.10.2014 9:25:51]
 Доброго времени суток! Господа, установлена подземно пожарная емкость. Емкость стоит на отметке минус 4,2 метра, а горловина на отметке плюс 1,5 метра.
Хватит ли пожарному авто мощи выкачать оттуда воду???


[22.10.2014 16:26:03]
 Ткните носом, где описано каким образом должен происходить забор воды из резервуаров? Оказывается заборные рукава длиной всего 4 метра, под Ду 125.


[22.10.2014 16:45:22]
 А, 4+4 сколько будет?


[22.10.2014 16:46:45]
 А, ещё в нормах прописано, что если забор воды из резервуаров пожарной техникой затруднён, то для забора воды предусматриваются мокрые колодцы.


[22.10.2014 17:05:21]
 <<Хватит ли пожарному авто, мощи выкачать оттуда ...???>>
Этот вопрос к специалистам по мощам :), т.е. к священнослужителям.


[22.10.2014 18:58:31]
 Теоретически хватит.
Требования для пожарных центробежных насосов: НПБ 176-98, п. 22. Максимальная геометрическая высота всасывания hг.max должна быть не менее 7,5 м.
Но если техника старая – метров 5-6, не больше.


[22.10.2014 22:39:23]
 Две машины пробовали забрать воду, говорят перегибается рукав на краю горловины.


[23.10.2014 8:36:06]
 При длине двух всасов, высота всысывания всяко не будет превышать hг.max (7,5м).


[23.10.2014 8:39:08]
 <<говорят перегибается рукав на краю горловины>>.
Странно, он вроде как жесткий, не должен перегибаться.


[23.10.2014 9:11:39]
 При испытаниях не присутствовал, так что только со слов очевидцев, в лице директора заведения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 