огнестойкость кровли при размещении оборудования

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2014 8:39:06]
 заморачивался ли кто ни будь при решении вопроса об огнестойкости бесчердачного перекрытия если на нем устанавливается оборудование (как правило чилеры и вентиляционное оборудование)?


[21.10.2014 15:55:45]
 такая кровля считается эксплуатируемой и так далее в соответствии с СП "КРОВЛИ" и СП "1.13130.2009"


[22.10.2014 8:46:09]
 ну таки пусть она будет эксплуатируемой, но где сказано, что эксплуатируемая кровля должна иметь огнестойкость более 15 мин (для зданий 2 степени огнестокости)


[22.10.2014 10:38:31]
 Смотрите таблицу 21 приложения к ФЗ 123 касаемо строительных конструкций бесчердачных покрытий.


[22.10.2014 13:39:18]
 4.3.5. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.
(п. 4.3.5 введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)


[22.10.2014 15:36:17]
 да да да про 4.3.5 читали, однако это идет речь когда с этажей через кровлю эвакуируются на лестницу. А если через кровлю не эвакуируется, а на балки 30Б1 установлен чиллер весом 2000 кг


[22.10.2014 16:12:55]
 На кровле есть оборудование, значит, там может быть и человек. При пожаре он будет эвакуироваться по кровле. Соответственно, выполняем п. 4.3.5


[23.10.2014 13:04:24]
 п. 4.3.5 на тот случай если имеется проход в соответствии с
п. 5.4.16. При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на кровлю необходимо предусматривать площадки и переходные мостики с ограждением, ведущие к лестницам 3-го типа и лестницам П2.
Или ст. 89 п. 3 пп.2 г)3.
К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
- на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;


и не нужно спрашивать, где написано только для этих случаев, в противном случае получается, что если есть кровля, то в ней может появится дыра, а что бы заделать дыру туда полезет человек, при пожаре он будет эвакуироваться по кровле, значит в зданиях V с.о. кровлю делаем 30 мин.


[23.10.2014 16:38:48]
 Всю жизнь в нормальных экспертизах это требовали (в случае, если на покрытии есть какое-либо оборудование)


[24.10.2014 8:52:43]
 у нас экспертиза нормальная, этого ни когда не требовала)))


[24.10.2014 8:54:43]
 Спорный вопрос, повезло ли Вам с экспертизой или нет. Мое личное мнение, что п. 4.3.5 как подходит под случай обслуживания оборудования на кровле.


[24.10.2014 9:37:21]
 zain ® [24.10.2014 8:52:43] у нас экспертиза нормальная, этого ни когда не требовала.

Водосточная воронка на кровле выполняется с электроподогревом (за исключением жарких стран), является эксплуатируемым оборудованием.
Еще, загляните в квитанцию по квартплате - эксплуатация коллективной антенны.

мнение "такая кровля считается эксплуатируемой" - происки экстремистов, обсуждалось.

мнение "На кровле есть оборудование, значит, там может быть и человек. При пожаре он будет эвакуироваться по кровле. Соответственно, выполняем п. 4.3.5" не учитывает право на существование зданий V степени огнестойкости


[24.10.2014 15:53:11]
 С уважением, Водолей собирался поспособствовать изложению в популярной форме данного и иных неоднозначных ТПБ при актуализации СП "Кровли." Было бы замечательно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: огнестойкость кровли при размещении оборудования      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.