Решетка клапана дымоудаления

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.10.2014 18:23:04]
 Прошу подсказать, регламентируется ли каким-либо документом установка декоративной (защитной) решетки на клапан дымоудаления.
Или его можно оставлять открытым, без решетки?
Допускается ли установка клапана таким образом, чтобы он открывался не в вентканал, а наружу?


[02.10.2014 19:45:22]
 Без решетки ставить-то можно. Но как вы намереваетесь препятствовать попаданию посторонних предметов в клапан без решетки? Предположим, кот какой-нибудь туда свалится? привод повредит, провода перегрызет, створку заклинит... да и котика жалко.


[02.10.2014 20:02:10]
 А нормотворцы котика не жалеют или где-то прописали защиту котика?

Закон РФ "О защите животных от жестокого обращения"
(Внимание! Данный текст документа был принят Государственной Думой ФС РФ и одобрен Советом Федерации ФС РФ, однако был отклонен и.о. президента РФ В.В.Путиным)
Закон РФ "О ветеринарии" про решетки клапана ничего не пишет.

Есть другие варианты?


[02.10.2014 20:07:22]
 Котик во время пожара полезет в клапан дымоудаления, который в мирное время закрыт?
http://www.vings-m.ru/rkdm.html


[02.10.2014 20:12:09]
 Нет регламента на решетки. только на ваше усмотрение. но лучше поставить. и оборудование целее будет и котики не пострадают.


[02.10.2014 20:19:29]
 Нина, котик может вполне себе мирно дремать прислонившись к створке клапана в мирное время. а уж что с ним будет при пожаре...
ТС ставьте решетку в общем - не мучайте животных.


[02.10.2014 20:24:49]
 Лучше или не лучше - это не норматив.

Принимаем на обслуживание группу домов, где на клапанах в коридорах изначально отсутствуют решетки, а в ряде домов клапан при срабатывании открывается вовнутрь коридора (но выше путей эвакуации).

Нам это не нравится, но нормативно возразить нечем.

У кого есть реальные аргументы (котиков не предлагать)?


[02.10.2014 20:32:57]
 Нет нормативов.
есть только варианты:
1) Клапан без решетки - это ужасно и неэстетично.
2) Предлагаю устроить диверсию и повредить один клапан, тем самым доказать, что они никак не защищены от вандализма.

з.ы. в зависимости от размера клапана там и человек может прикорнуть, а не только котики.


[02.10.2014 21:03:22]
 однако:
сп 7.13130.2013 >3 Термины и определения> 3.2 дымоприемное устройство: Проем или отверстие в канале системы вытяжной противодымной вентиляции с установленной в них сеткой или решеткой или с установленным в них дымовым люком или нормально закрытым противопожарным клапаном.

теперь я за котиков спокоен.


[02.10.2014 22:01:36]
 Рано быть спокойным за котиков.
Здесь вариант
Цитата VekoVent 02.10.2014 21:03:22
или нормально закрытым противопожарным клапаном.
--Конец цитаты------
VekoVent ®

[02.10.2014 22:15:57]
 Когда мы говорим НЗ противопожарные, подразумеваем дымовые клапаны.
http://v-klapan.ru/catalog/klapan-kp...


[02.10.2014 22:21:00]
 
Цитата VekoVent 02.10.2014 22:15:57
Когда мы говорим НЗ противопожарные, подразумеваем дымовые клапаны.
--Конец цитаты------
точно
именно как у ТС


[03.10.2014 6:24:00]
 Рано быть спокойным за котиков.

Косноязычныя фраза нормотворцев подразумевает два варианта:
1. сетка или решетка
2. дымовой люк или нормально закрытый клапан.
Главное, чтобы сам вентканал был закрыт (решеткой или клапаном)

Но не клапан + решетка.

Вопрос не закрыт


[03.10.2014 10:18:25]
 Нет запрета на установку дек. решетки, решетка имеет свой коэфф. сопротивления, который учитывается при расчете вот и все.

Хотите спасти котиков - ставьте решетку.

Только один вопрос, каким образом котик спит у дымоуриемного устройства, он по вай-фаю передвигается, т.е. без опор?


[03.10.2014 10:28:15]
 У ув. АК проблема не в том, чтобы найти запрет на установку решеток, а в том, чтобы найти требование об их обязательной установке.


[03.10.2014 10:57:22]
 "У ув. АК проблема не в том, чтобы найти запрет на установку решеток, а в том, чтобы найти требование об их обязательной установке." (с)

интересно, а ув. АК с дизайнерами общался? для них отсутствие решетки - смерти подобно.

Так что, если нет "особых" указаний по архитектурному решению, то можно не ставить.


[03.10.2014 11:04:12]
 [QUOTE АК 02.10.2014 20:24:49]Принимаем на обслуживание группу домов/QUOTE]
Какие дизайнеры :)?


[03.10.2014 11:16:23]
 "Какие дизайнеры :)?" (с)

Вы недооцениваете "дизайнеров" пенсионного возраста проживающих в тех самых домах
VekoVent ®

[03.10.2014 11:28:23]
 Раз нормотворцы позволили двояко толковать определение, то вы смело можете апеллировать к его первой части и утверждать, что: решетка должна защищать дымоприемное устройство независимо от того, что там установлено или не установлено.
Настаивайте на этом.

Решетки вообще копейки стоят и непонятно почему застройщик решил на них экономить.


[03.10.2014 11:40:51]
 "решетка должна защищать дымоприемное устройство независимо от того, что там установлено или не установлено" (с)

Вот если ко мне придет такой, с такими познаниями, я ему вежливо предложу сначала изучить тему вопроса.


[03.10.2014 12:58:23]
 сп 7.13130.2013> 8 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям>
8.8...Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы [b]с установленными в них противопожарными нормально закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками[/b]...


[03.10.2014 13:04:56]
 Не путайте соленое со сладким.
Необходимо различать системы дымоудаления и системы подпора воздуха.
Необходимо так же понимать, что требование касается тамбур-шлюзы и лифтовые холы, в которых выполняют ПРОЕМЫ


[03.10.2014 14:49:44]
 Как я понял, норм по установке решеток на клапан дымоудаления нет.
Нормотворцы живут по принципу "мой дед так делал" и не моли представить, что у других был другой дед. Поэтому про решетки никто в нормах не заморачивался.


[03.10.2014 14:53:21]
 "Нормотворцы живут по принципу "мой дед так делал" и не моли представить, что у других был другой дед. Поэтому про решетки никто в нормах не заморачивался." (С)

С пожарной точки зрения не важно с решеткой или без, главное чтобы работало и выполнялось.

У нас на испытаниях ДУ паркинга решетку вырвало с фасада (ну закрепили так, не на воздуховод, а на сайдинг) так ничего, возмущался только дизайнер, мол фасад испортили)


[10.10.2014 9:06:19]
 представляю картину-пожар, открываются клапана на крыше и оттуда начинается дождь из котов


[10.10.2014 9:26:32]
 " открываются клапана на крыше" (с)

простите, Вы уверены что клапана стоят на крыше?


[10.10.2014 9:40:39]
 как вариант да, а в чем загвоздка?


[10.10.2014 10:25:19]
 клапана дымоудаления ставятся на ответвлениях шахт/коллекторов либо на дымоприемных устройствах.
На кровле здания устанавливают обратные клапана и то, только при определенных условиях.


[10.10.2014 15:43:30]
 Вероятно кокос подразумевал фонарь зенитный))
но СергейКо неумолим и по прежнему беспощаден к котикам.


[13.10.2014 13:41:53]
 "но СергейКо неумолим и по прежнему беспощаден к котикам." (с)

Вы не любите кошек? - Вы просто не умеете их готовить (с) ))
astravent ®

[21.04.2015 0:19:58]
 При установке решетки на клапан дымоудаления следует учитывать, как минимум, два обстоятельства:
1. Живое сечение решеток примерно вдвое меньше, чем полностью открытого клапана. Достаточно ли будет такого жиклера для эффективного дымоудаления?
2. При опрокидывании заслонок некоторых клапанов при открывании передние кромки шторок клапана выступают из плоскости стены. Установленная решетка иногда не позволяет полностью открыться клапану, т.к. шторки его упираются в решетку. Проверить это лучше до пожара.

По сути правового регулирования, я звонил во ВНИИПО с тем же вопросом. На словах мне ответили, что установка защитно-декоративной решетки на КДУ не регламентируется.
  Дискусия закрыта