Кабели с огнезащитой

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.09.2014 13:46:17]
 Коллеги, я совсем потерялася.
Если у нас за подвесными потолками проходит куча кабелей и данное пространство по СП 5 подлежит АУПТ, но если наши кабели имеют огнезащиту, то данное пространство можно не защищать. Так?


[29.09.2014 13:49:19]
 Если у нас за подвесными потолками проходит куча кабелей, то данное пространство по СП 5 подлежит АУПТ. Но, если наши кабели имеют огнезащиту, то данное пространство можно не защищать. Так?


[29.09.2014 14:14:19]
 Строго и нормативно - не так.
Отмазывает от АУПТ только сноска 2). А в вашем случае только случай а) этой сноски.
Можно было бы приплести сюда негорючую изоляцию из б), но она только для трубопроводов и воздухопроводов.
Если, конечно, порассуждать и поразмахивать руками..., то можно какому-нибудь эксперту и втюхать огнезащиту, но вам же надо строго и обосновано.

И второе.
Цитата один из них (в запасе) 29.09.2014 13:49:19
наши кабели имеют огнезащиту
--Конец цитаты------ - почему только наши? Думаю, что у вас за п/п наших кабелей всего лишь малая часть, а п.11 не делит кабели на ваши и наши.


[29.09.2014 14:53:35]
 <<- почему только наши? Думаю, что у вас за п/п наших кабелей всего лишь малая часть, а п.11 не делит кабели на ваши и наши>>.
Хорошо, согласен и Ваши тоже обработаны ОЗС.

Просто думал по аналогии, но от обратного.
СП 13.13130.2009
"10.2 Применение огнезащитных покрытий следует предусматривать для кабелей систем, важных для безопасности АС, и аварийного электроснабжения этих систем при объемах полимерных материалов в кабельном потоке более 0,007 м3 на погонный метр. Требование данного пункта допускается не применять для кабельных помещений, оборудованных установками пожаротушения".


[29.09.2014 15:51:51]
 Вы проект-е аэс?


[29.09.2014 15:54:14]
 Нет. Не в АЭС.


[29.09.2014 16:01:32]
 А засунуть в металлокороб нет никакой возможности?


[29.09.2014 16:04:42]
 Нет. Только в трубы, но это тоже не вариант.


[29.09.2014 16:28:24]
 А, вообще у кого-нибудь есть опыт тушения кабелей в запотолочном пространстве? Чем тушите коллеги?


[29.09.2014 17:07:27]
 Сделайте потолок типа грильято.


[29.09.2014 17:13:08]
 Думаю огнезащита вполне применима. Получается огнезащитой повышается огнестойкость изоляции кабеля. С точки зрения пожаротушения противопоказаний для пиростикеров или автономных установок порошкового пожаротушения нет.


[29.09.2014 17:26:05]
 Bizone хорошо подойдет


[30.09.2014 12:41:53]
 
Цитата dizel2012 29.09.2014 17:13:08
Получается огнезащитой повышается огнестойкость изоляции кабеля.
--Конец цитаты------
Ничего не получается, кабель горит изнутри.


[30.09.2014 13:02:28]
 Согласно "официальной точки зрения" - испытания с кабелями неНГ не проводились, т.е. неизвестно как кабели с огнезащитой себя поведут.
Поэтому - либо делайте по СП5, теми методами, которые изучены и разрешены, или разрабатывайте СТУ и хоть применяйте кабели из ваты.
Не нг прокладывайте или одиночно или в штробе.

Что касается тушение кабелей, то http://prntscr.com/4rp9sk да, заманчиво смотрятся порошковые и газовые ОТВ.


[30.09.2014 13:11:27]
 <<кабель горит изнутри>>
Без кислорода и горит?


[30.09.2014 13:21:31]
 Сначала кабель весь вспучится, что от "защиты" ничего не останется.
Полихлорвинилка при КЗ горит как бикфордов шнур, только сразу по всей длине.


[30.09.2014 13:33:27]
 Ну загорится один кабель от КЗ, это же не вся горючая нагрузка в запотолочном пространстве. Другие кабели всё равно не загорятся.
При КЗ, автомат отключит эл.питание. Гореть будет в одном очаге, а не по всей длине. Почему Вы решили, что гореть будет весь кабель?


[30.09.2014 14:21:19]
 
Цитата один из них (в запасе) 30.09.2014 13:33:27
При КЗ, автомат отключит эл.питание.
--Конец цитаты------
Так бы от электрики пожаров не было бы. Автомат держит ток с запасом, а сечение кабеля меньше номинала, для экономии меди - вот и пожар.
Цитата один из них (в запасе) 30.09.2014 13:33:27
Гореть будет в одном очаге, а не по всей длине.
--Конец цитаты------
Ток кабеля будет один и тот же по всей длине до коротыша и перегрев будет по всей длине.
Не видели как кабель горит? Я видел.


[30.09.2014 14:37:59]
 Во-первых, почему сечение кабеля меньше номинала?
А, во-вторых, мы сейчас о КЗ или о перегрузке?

<<Не видели как кабель горит?>>

В открытом виде видел. С огнезащитой не приходилось.
Думаю огнезащита при коротыше повредится только в месте пробоя, а не по всей длине.


[30.09.2014 14:48:37]
 Я его знаю как специалиста по пожаротушению, но, думаю, что он сейчас не совсем прав...


[30.09.2014 15:05:04]
 Ув.Volk_ ®, из Вашего поста непонятно, кто из нас?


[30.09.2014 15:05:14]
 :)


[30.09.2014 15:09:17]
 У меня разрешение на работу с напряжением выше 1000В есть.


[30.09.2014 15:17:11]
 Запасаемся поп-корном смотрим фильм http://www.youtube.com/watch?v=7KGkp...


[30.09.2014 15:17:32]
 http://www.youtube.com/watch?v=PR76X...


[30.09.2014 15:25:27]
 Удивительно, почему это автомат не сработал?

Viss, зачем было ЛЭП вырубать, чтобы это кино снять?
Это же не фитильки тлеющие, скока народу без света оставил.


[30.09.2014 15:35:22]
 Хотел еще что-нибудь эффектное, чтоб не совсем короткое было, но вроде как всё, остались только такие http://www.youtube.com/watch?v=-I1yE...

один из них (в запасе) ®
Мы когда молодые были =) на АКБ подключали кабель - КСПВ буквально за секунду вспыхивал, вся 2-3 метрова я петля.


[30.09.2014 15:42:51]
 На открытом?
А, с огнезащитой?
Как я понял по Вашей фильме при концентрации кислорода 14,7 % уже и не горит.


[30.09.2014 15:44:23]
 
Цитата Viss 30.09.2014 15:35:22
на АКБ подключали кабель - КСПВ буквально за секунду вспыхивал, вся 2-3 метрова я петля
--Конец цитаты------
Уважаемый Viss, это Вы изобрели тестовый очаг для серверных, его включили в BS6266 и в NFPA76. Только заменили АБ на источник 15 А и кабель берут 1 или 2 м.


[30.09.2014 15:51:30]
 <<КСПВ буквально за секунду вспыхивал>>
Конечно, потому перегрев при перегрузке происходит по всей длине кабеля.


[30.09.2014 16:04:58]
 один из них (в запасе) ®
Я еще внимательно не смотрел его, просто нашел красивую картинку - вам ссылку дал, но кажется Вы правы.
Что касается перегрузки и КЗ мы про одно и тоже говорим, просто при КЗ ок достигает больших величин из-за малого сопротивления кабеля, а при перегрузке из-за мощности электропотребителей, но по сути эффект одинаковый: ток выше нормы, как следствие температура, плавление и горение и происходит это по всей цепи.

Другое дело плохая скрутка - локальное повышение температуры.

Уважаемый puzzle ®
Этот особенный очаг наверное обусловлен отсутствием дыма, пиролизом?


[30.09.2014 16:22:22]
 ув.Viss ®, да уж...
Видно пора меня в утиль.


[30.09.2014 16:23:14]
 Ой, смайлик совсем забыл. :)


[30.09.2014 17:01:35]
 Дым от кабеля есть, но совсем немного, не то что от фитилей.
Точечные Apollo его не обнаруживают, лазерные аспирационники VESDA уверенно срабатывают.
https://www.youtube.com/watch?v=qMqm...


[30.09.2014 17:05:08]
 При КЗ сначала из строя выходит изоляция (локально) и провода имеющие разный потенциал через малое сопротивление коротят, при перегрузке же сначала идёт нагрев, далее нарушение (расплавление) изоляции, а уж потом КЗ.


[30.09.2014 17:10:38]
 Ув. puzzle ®

А Аполло обычный али ионизационный?


[30.09.2014 17:25:01]
 Ув. Viss ®
Навряд ли ионизационный, похоже дымовые сравнивали между собой.
Впечатляющее сравнение, неправда ли?
Кстати там плохо видно, но Apollo стоит не только перед решеткой воздухозабора, но и на самом воздуховоде, рядом с трубой VESDACompact.


[30.09.2014 20:32:01]
 Ув. puzzle ®
Очень эффектно, это правда.


[30.09.2014 21:31:55]
 puzzle
>>>Только заменили АБ на источник 15 А и кабель берут 1 или 2 м
если взять 12 В АКБ емкостью 1 Ач (0,7 Ом), то это и есть с учетом сопротивления кабеля (КСПВ 4 0,1 Ом/м) 12/,8=15 А
  Ответ пойдет СЮДА