 В п.4.10 СП 89 сказано, что:

"Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных котельных следует предусматривать возможность работы оборудования котельной без постоянно присутствующего персонала".

Это как?

Имеется в виду, что нельзя размещать помещения для персонала в блочно-модульной котельной?


[24.09.2014 21:13:40]
 Это значит, что все аварийные сигналы должны быть выведены в помещение дежурного персонала.


[25.09.2014 0:25:28]
 Это понятно что все сигналы должны быть выведены оператору.
Я так понял в блочно-модульных котельных помещение оператора предусматривать нельзя. Одно должно быть в другом здании. Так?


[25.09.2014 0:44:20]
 Не так.
Цитата один из них (в запасе) 25.09.2014 0:25:28
помещение оператора предусматривать нельзя
--Конец цитаты------
Можно, но не нужно.
"Следует предусматривать" - имеется в виду, что котлы должны иметь возможность работать без присмотра.


[25.09.2014 0:49:04]
 Да и как-то я не видела блочно-модульных котельных с помещением оператора. Если честно, то и блочно-модульные котельные - это миф и фантом на 99%, все делается индивидуально, просто поставляться может в контейнере.


[25.09.2014 5:28:54]
 БМК - конструктор, в зависимости от требуемой мощности и количества котлов, необходимости резервного топлива и пр. размещается в N-числе сблокированных модулей.Для удобства и создания приемлемых условий труда приходящего персонала (переодеться, оправиться, изучить показания КИП, заполнить журналы, мелкий ремонт и т.д.) устанавливается блок оператора с отдельным входом.


[25.09.2014 8:42:06]
 <<Можно, но не нужно>>.
Т.е. всё-таки можно. Просто мои ОВшники утверждают, что нельзя. Что людей в модульной котельной быть не может.
Нина ®, наверняка Вы проектировали подобные котельные. Были ли у Вас в них помещения для персонала?

<<Если честно, то и блочно-модульные котельные - это миф и фантом на 99%, все делается индивидуально, просто поставляться может в контейнере>>.
В нашем колхозе одна контора (http://www.eracomfort.ru/) шлёпает их направо и налево. Один блок на один котёл. У нас состоит из четырёх блоков - 3 котла, каждый со своей трубой.


[25.09.2014 8:52:57]
 ОВшники утверждают, что нельзя. Что людей в модульной котельной быть не может.(один из них )
В чём-то они правы. В модульной котельной места мало, а для организации рабочего места требуется 6 кв.м.на человека.Кроме того людям там нечего делать, всё автоматизировано и сигнализация о неисправностях выведена в помещение с постоянным присутствием персонала.


[25.09.2014 10:02:15]
 Это понятно, что делать там нехрена.
Но, заказчик в задании написал предусмотреть рабочее место оператора.


[25.09.2014 10:02:52]
 Неоднократно уже ставили такие котельные и всегда у нас оператор сидел в другом здании.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Персонал блочно-модульной котельной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.