Наружное противопожарное водоснабжение контейнера

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.09.2014 13:41:12]
 В чистом поле стоит ДГА в контейнере. В соотв. с ч. 6 ст. 2 384-ФЗ контейнер к зданию отнести можно. Категория - В, не Д, поэтому 10-15 л/с в течение 3 часов СП 8.13130 требует. Эта вода в разы дороже самого ДГА получается. Есть ли какие варианты, уважаемые коллеги?


[22.09.2014 13:44:52]
 Статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта

1. Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения либо части здания или сооружения. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров, расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


[22.09.2014 14:07:57]
 Большущее спасибо!!
Оказывается, СП 8 не поспевает за 123-ФЗ*))


[22.09.2014 14:21:13]
 4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;
расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3;
зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3;
сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3;
зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2.
(примечания в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 640)


[22.09.2014 14:33:20]
 Так в том-то и дело, что СП-8 не разрешает не предусматривать НП для кат.В


[22.09.2014 15:03:07]
 Контейнер это не ЗДАНИЕ, в нем нет никаких СЕТЕЙ
Коллеги, перестаньте страдать эпидерсией


[22.09.2014 20:32:40]
 

Контейнер это не ЗДАНИЕ (впрошлом)
Если под словом контейнер имеется в виду "вагончик", то это как раз мобильное здание. Но его площадь менее 50 кв. м. Не требуется наружное пожаротушение.

зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2


[23.09.2014 10:32:16]
 Ф5.2 - это склады, но не как не ДГА.


[23.09.2014 10:51:14]
 "вагончик", то это как раз мобильное здание
На источник сошлитесь пожалуйста


[23.09.2014 11:43:13]
 вагончик", то это как раз мобильное здание
На источник сошлитесь пожалуйста (впрошлом)
Мобильное (инвентарное)

здание или сооружение

Ндп. Бытовка. Передвижной дом.Вагон-дом. Вагон-общежитие.Инвентарное помещение
Здание или сооружение комплектной

заводской поставки, конструкция кото-

рого обеспечивает возможность его передислокации
ГОСТ 25957-83


[23.09.2014 12:08:59]
 Согласен, есть такой текст в этой песне. Но, уверены ли ВЫ, что ДГА в контейнере предназначен для нужд Строительства?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Наружное противопожарное водоснабжение контейнера      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.