СОУЭ 2-го типа вместо 3-го типа в жилых домах коридорного типа

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.09.2014 14:50:04]
 То, что в жилых домах коридорного типа свыше 10-ти этажей по нормам положена СОУЭ 3-типа - понятно всем.
Как-то так получается, что фирма "н" успешно сдает уже свыше 10-ти домов коридорного типа с СОУЭ 2-го типа вместо СОУЭ 3-го типа, обосновывая тем, что ранее согласовала свои действия по проектам в ГАСНе (Санкт-Петербург).
Возможно ли такое, ведь действительно, замечания по поводу не того типа оповещения никто из инспекторов не выставляет, а значит, все пучком.
Может быть есть какое письмо, на основании которого так можно делать?
Допустим, есть дом 25 этажей, с двумя лестницами (т.е. коридорного типа) с площадью этажа секции 600м2. На каком основании я могу применить 2-й типа СОУЭ, чем руководствуясь?


[15.09.2014 15:04:54]
 Может, это это у вас здание секционного типа с двумя лестничными клетками? Иногда бывает, что при наличии двух лестничных клеток здание не коридорного, а секционного типа.
5.4.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий СЕКЦИОННОГО типа - на этаже секции - более 500 кв. м;
5.4.10. При общей площади квартир на этаже, а для зданий СЕКЦИОННОГО типа - на этаже секции более 500 кв. м эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).


[15.09.2014 15:17:38]
 А как такое может быть?


[15.09.2014 15:18:45]
 В чем тогда кардинальное отличие коридорного типа от секционного?


[15.09.2014 15:37:23]
 Определение в СП 4.13130.2013 некорректное. Смотрите на проектную документацию, какой у вас тип здания - коридорное или секционное.


[15.09.2014 15:58:03]
 СП4.13130: 3.16 жилое здание коридорного типа: Здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем в две лестничные клетки.

Как может архитектор секционному зданию присвоить "дом секционного типа", когда по этому определению дом получается коридорного типа из-за наличия выхода из общего коридора не менее в 2 лестницы? Не очень понятно.




[15.09.2014 16:15:56]
 Хорошо. Задам вопрос с другой стороны. Чем вызвано такое разделение на коридорный и секционный типы? Это, видимо, связано с возможными затруднениями при эвакуации? Предысторию разделения на коридорный и секционный типы надо понять.


[15.09.2014 16:25:31]
 не знаю даже, надо вносить изменения в СП 4.13130.2013


[16.09.2014 11:04:23]
 Кто-нибудь может внятно объяснить различие коридорный-секционный? Определения с двумя лестницами явно недостаточно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ 2-го типа вместо 3-го типа в жилых домах коридорного типа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.