Что считать частью здания в одном пожарном отсеке согласно СП 2.13130.2012?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.09.2014 20:35:17]
 Что считать частью здания в одном пожарном отсеке согласно СП 2.13130.2012?

В жилом доме (один пожарный отсек) здание выполнено в форме буквы "Г" и в месте угла расположена лестничная клетка типа Л1, при этом до ближайшего проема менее 4м.

Эксперт просит выполнить противопожарные окна в лестничной клетке и в ближайшем проеме, НО это же единый пожарный отсек.
В СП 2.13130.2012 нет термина, что такое часть здания, а в ФЗ-123 есть термин, что часть здания - это пожарный отсек.

Эксперт утверждает, что часть здания по п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 это просто любая его часть независимо от количества пожарных отсеков.

123-ФЗ, Ст.2 27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;

*У кого-нибудь есть разъяснительное письмо по данной теме?


[14.09.2014 21:24:20]
 если поискать по терминологии: секция (жилого дома), вставка, встройка, пристройка, этаж, то у вас вылезет первыми словами- это часть здания..... и т.д. соответственно,положения сп относятся к таким случаям и только. читать только то , что написано. и не выдумывать (это для вашего оппонента). на каждый случай писем не напасешься.


[14.09.2014 21:29:00]
 пожарные отсеки в одном здании -тоже разные части, как и группы помещений с разными классами по функции. но каждое помещение частью здания не является (пока не предъявлено документальное подтверждение этого).


[14.09.2014 22:10:39]
 14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;



[15.09.2014 9:16:15]
 Полагаю, что под "частью здания" понимаются те части здания, которые выделяются противопожарными преградами, и не важно какими (стенами или перегородками и(или) перекрытиями).


[15.09.2014 9:30:24]
 Требование абсолютно правильное, нужно выполнять, а часть здания, в данном случае, любая.


[15.09.2014 13:08:53]
 Для чего предусмотрено расстояние 4 метра?
Для того чтобы предотвратить распространение пожара из одной части здания в другую. При меньшем расстоянии должно быть предусмотрено противопожарное заполнение.
Внутри здания, для распространения пожара из одной части в другую, предусматриваются противопожарные преграды, следовательно данное требование применимо к зданию, имеющему части выделенные противопожарными преградами.


[15.09.2014 13:10:16]
 Очепятка. Читать так.
<<Внутри здания, для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ распространения пожара из одной части в другую, предусматриваются противопожарные преграды, следовательно данное требование применимо к зданию, имеющему части выделенные противопожарными преградами>>.


[15.09.2014 14:40:41]
 Уважаемый один из них (в запасе). Первая половина правильно (для предотвращения распространения пожара) вторая нет, имеются в виду основные строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (в частности, внутренние стены лестничных клеток) А к ним в рассматриваемом случае и пункте СП 2 добавили наружные стены и противопожарное заполнение проёмов. Но это не противопожарные преграды.


[15.09.2014 16:07:22]
 <<Первая половина правильно (для предотвращения распространения пожара) вторая нет>>
Это Ваша точка зрения, свою я высказал.
Обе точки зрения мы не сможем ни обосновать, ни опровергнуть, потому как нет нормативного обоснования. Наши мнения у обоих построены на уровне догадок и личного отношения к трактованию данной нормы.


[15.09.2014 17:15:52]
 Ст. 52 п. 5, ст. 87 ч. 2, 6, табл. 21, 22 123-ФЗ.


[15.09.2014 20:56:09]
 Ув.mak ®, что это Вы тут такого понаписали?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Что считать частью здания в одном пожарном отсеке согласно СП 2.13130.2012?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.