Проблема с БРО Орфей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Калининград39 ®

[12.09.2014 17:55:48]
 День добрый. С указания шефа пришлось лезть разбираться в неисправности голосового оповещения на объекте. Система выглядит следующим образом - на каждом этаже установлены:
- Болидовский Сигнал 10
- Орфей исп. 1
- ИП, АМ, Блок питания( что на проблему не влияет)
Все это дело сводится к С2000 на вахте.

Управление Орфеем осуществляется через контакты К1 и Общ ( на самом орфее) и ПЦН (на сигнале).
Проблема только в том, что при сработке реле на сигнале отрабатывает как положено, а из 4-х Орфеев свои функции выполняет только один. Все подключены одинаково, на всех 4-х индикатор АВАР указывает на Неисправность СЛ, хотя никакой АИБ-О в системе не используется и, соответственно, не подключен. Индикатор ОПОВ согласно мануалу показывает


[12.09.2014 17:57:00]
 Индикатор ОПОВ согласно мануалу показывает "Чистая память", хотя известно, что сообщение для воспроизведения записано.

И как итог всей этой тирады - подскажите как быть, уважаемые знатоки.


[14.09.2014 13:55:54]
 попробуй с платы Орфея скинуть провода которые идут на АКБ, а на их место подключить 12В с блока питания.


[14.09.2014 14:50:30]
 Из опыта эксплуатации очень похоже, что в Орфеях разрядились аккумуляторы. Если это модель на 12В.
Включение Орфея легко проверить вручную замыканием контактов К1 и Общий.


[14.09.2014 18:00:18]
 Модели на 12 вольтовых АКБ все верно, плюс еще подвод 12В с блока питания. Этого провода с БП не достаточно для нормального функционирования? Но завтра проверю все АКБшки и отпишусь о результатах


[14.09.2014 18:10:18]
 Насколько я помню, оповещение идет от аккумулятора, а не от БП.


[14.09.2014 18:28:40]
 По поводу проверки прямым замыканием - пробовал, не срабатывает. Меня смущает сигнал желтого индикатора "ОПОВещение". Один аккумулятор у меня был с собой, проверил - 12,9 В


[14.09.2014 18:41:55]
 
Цитата Калининград39 12.09.2014 17:55:48
индикатор АВАР указывает на Неисправность СЛ
--Конец цитаты------
http://www.argus-spectr.ru/docs/sert...
таблица 2.1
1 с/0,1 с - именно такая периодичность?

Оповещение точно от аккумулятора:
2.13 Электропитание БРО производится:
в режиме оповещения – от встроенного в БРО резервного аккумулятора емкостью 2 А⋅ч номинальным напряжением 12,6 В.


[14.09.2014 19:58:53]
 
1 с/0,1 с - да, именно такая. секунду горит, на мгновение гаснет. все выводы делал именно исходя из данных данного мануала.
О чем может свидетельствовать сигнал "чистая память" "ОПОВ" при явно записанном сообщении?


[14.09.2014 20:09:12]
 
Цитата Калининград39 14.09.2014 19:58:53
1 с/0,1 с - да, именно такая. секунду горит, на мгновение гаснет
--Конец цитаты------
как вариант:
не установлена перемычка П1 в соответствии с п.7.4


[14.09.2014 20:11:24]
 Перемычки проверил. П1 установлена (двухпиновый выход, тут без вариантов, либо установлена, либо нет), П2 в положении 2-3. При снятии П1 индикатор ОПОВ гаснет, индикатор АВАР начинает светиться непрерывно


[14.09.2014 21:03:43]
 А есть ли запись в БРО в принципе? Попробуйте перезаписать один из блоков.


[15.09.2014 9:51:51]
 1)перемычку П1 поставить при выключенном питании (+АКК, +12В бп)
2)отключите провод от К1-Общ (проверьте, какое напряжение на проводе)
После подключения +АКК все три с/диода мигают 3 сек, потом должен светить только ВКЛ (если БРО исправен).
3)Сделайте запись нового сообщения. Если ОПОВ горит постоянно- в ремонт.


[15.09.2014 20:23:51]
 Всем спасибо, что конкретно помогло сказать затрудняюсь, но в итоге стер все записи к чертям собачьим и записал по новой. Ну и кудаж без пары севших АКБ с их жалкими 8-10 В, заменил=) еще раз спасибо


[16.09.2014 10:46:23]
 Видимо, "явно" записанных сообщений там просто не было, если мигал ОПОВ. Зря мучились, к тому же мигал АВАР, явно показывая неиспр-ть АКБ. Но даже без АКБ воспроизведение записи включилось бы, только тише. Если память переполнена, тоже мигает ОПОВ.
Вот если ОПОВ светит постоянно, при разомкнутом К1-Общ, сразу после включения 12 В, то это хуже: подгорела схема в результате КЗ в линии опов-я (видимо, был ремонт помещений). В новом БРО-2 сработала бы защита усил-ля и замигает Неиспр.№ линии.


[17.09.2014 10:11:14]
 На объекте установлено 18 БРО-2. На 3-х БРО одинаковая проблема: При включении оповещения, оно идет обрывками. Такое ощущение, что в усилителе перегрузка. На БРО задействовано 10 линий по 2 модуля АМ-1 параллельно в каждой линии (всего 20 динамиков). Сопротивление каждой линии примерно 4 Ома, провод 1,5 кв. мм до 30-40 м. При отключении любой из 10 линий оповещение работает нормально. Что делать?


[17.09.2014 11:08:31]
 Насколько помню один БРО расчитан максимум на 16 динамиков.


[18.09.2014 10:24:30]
 Схемы подключения АМ в Приложении, но параллельное соединение АМ дает уменьшение R линии, если несколько ЛО (параллельн ветви выхода усил-ля - 8 колодок) имеют общее R< 2 Ом, то усилитель БРО-2 снижает мощность (затыкается). Нужно в разрыв провода включить R 4 Ом или динамик 4 Ом последовательно. Если ветвей ЛО с параллельн АМ много (10-16), то в разрыв ветви ЛО включают R 8 Ом.


[23.09.2014 11:25:31]
 Схема вариант 3(пример 2 у БРО-2), пришлось поставить последовательно в две линии R 8 Oм (которые шли в комплекте).Сейчас вроде все работает нормально. Возможно если бы сразу поставили последовательно динамики 4 Ом в каждой ветви линии (суммарное сопротивление 8 ом),то проблемы бы не было. В линиях применены очень толстые провода 1,5 кв. мм, их сопротивление практически 0 ом.