ВПВ жилой дом 25 этажей, 1 этаж офис

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.09.2014 17:53:41]
 Добрый день!
Имеем 25-ый жилой дом с офисом на 1-ом этаже. Офисы отделены перекрытиями 1-типа. Объем офисов менее 5000 м3.
Приняли для жилой расход 3 по 2,9 ( с учетом табл 3), для подвала 2 по 2,6. Офисы - не требуется.
Замечение эксперта - Не предусмотрена система внутреннего пожаротушения встроенных помещений, п. 4.1.16 СП 10.13330-2009. "Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей."

Вход в жилое здание - с первого этажа поднимаешься по лестничной клетке на второй в лифтовый холл. Не понимаем, что он от нас хочет. ПК на лестничную клетку первого этажа поставить?


[11.09.2014 20:12:38]
 Перекрытие вас не спасет. Внимательно читайте нормы
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2. При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными СТЕНАМИ I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.


[11.09.2014 20:33:34]
 ув. Асашай ®, это один из многих недостатков СП-10 (СТЕНАМИ I и II типов), перекочевавший из СНиП 2.04.02-85*. Авторы СП-10, как и многих других СП 1-13 (2009) писали их не утруждая себя немножко подумать.
Во времена написания СНиП 2.04.02-85 и позже деление здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями не практиковалось.
см. СНиП 2.01.02-85 п. 1.1*. Здания, сооружения, а также части зданий и сооружений, выделенные противопожарными стенами 1-го типа (пожарные отсеки).
см. п. 5.17 СНиП 21-01-97* ... Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

деления отсеков перекрытиями появилось в СП-2(2009)п. 5.4.1 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа или устройство технических этажей, отделенных от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа.
Но откуда это знать разработчикам СП-10?

Логичным было бы требование п. 4.16. СП-10, в котором были бы включены противопожарные перекрытия 1-го типа.


[11.09.2014 20:36:13]
 ну пока имеем в нормах то, что имеем )))


[12.09.2014 15:27:24]
 У Вас жилой дом в состав которого входят нежилые помещения. Вестибюльная группа и лестничная клетка явно имеют общую стену с нежилыми помещениями.Ну а далее, как требовал эксперт и писал ув.Асашай


[12.09.2014 18:15:39]
 Хотя, если с другой стороны посмотеть -
ивопожарных стен 1-го типа от основной оси.
5.4.8. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага
пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека.

Т.е. если офисная часть отделена противопожарной стеной, и эта стена доведена до противопожарного перекрытия 1-го типа, то по идее ВПВ в офисах можно не делать. Хотя спорно все это )))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: ВПВ жилой дом 25 этажей, 1 этаж офис      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.