О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Опять п.7,19 СП7.13130.2009

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2014 15:45:01]
 Смонтировали дымоудаление с дистанционным пуском от ИПР в коридорах. Однако, стройнадзор выдал замечание, что отсутствует ручной пуск. При устном общении инспектор посчитал, что надо ставить отдельную кнопку. Мое мнение, что это и есть дистанционный пуск от кнопок на путях эвакуации, но как ему это доказать (вдолбить)?
Может есть у кого письмо от ВНИИПО.


[09.09.2014 16:03:35]
 СП 7.13130 п.7.20. с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)
СП 5.13130 п.13.13.1. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).
иных кнопок нет в нормативах
но вниипо думает по другому.. http://fire-audit.su/-276-1-18-12-4-...
qwas

[09.09.2014 16:38:36]
 В прошлом году на конференции в MIPS представитель ВНИИПО заявил, что допустимо использовать одну кнопку для запуска системы оповещения и дымоудаления,чтобы не городить огород из кнопок. И вроде готовились соответствующие изменения.
Письмо от ВНИИПО почитал, спасибо, но оно какое то корявое, почему на основании определения термина ИПР делается неопределённый вывод о "некорректности".
И почему при запуске дымоудаления не нужно включать пожарную тревогу?
Из письма следует, что некорректно вообще объединять автоматику дымоудаления и пожарную сигнализацию, что делается на оборудовании Болид.


[09.09.2014 16:57:14]
 А что вы сомненьями то мучаетесь? Пусть инспектор письменно оформит свои хотелки.
Письма ВНИИПО в топку, ибо они не более чем частное мнение отдельных людей.

Кстати, господин morozofkk, а вы собственно где?


[09.09.2014 16:59:45]
 извени, что не предупредил.. у меня не получилось к тебе устроиться, по семейным обстоятельствам


[10.09.2014 11:14:30]
 qwas ®, что значит "выдал замечание, что отсутствует ручной пуск"? есть местный ручной и дистанционный ручной. Однако в п.7.20 СП 7 вроде как объединено, но в скобках указано не "или", а "И". мое мнение, что надо осуществлять запуск от кнопок на этажах и из диспетчерской, а ставить отдельные кнопки на том же этаже какой-то бред.


[10.09.2014 11:29:52]
 Инспектор выдал Акт проверки в котором указал, что отсутствует дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств системы противодымной вентиляции (ч.1, ч.8, 123-ФЗ, и п.7.20 СП7).
По факту имеется автоматический пуск от датчиков ПС, дистанционный пуск от ИПР и с пульта в диспетчерской.


[10.09.2014 11:43:48]
 ну так он может написать что угодно, если оно есть - зачем писать, что нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Опять п.7,19 СП7.13130.2009      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.