C2000-CП4-24

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.09.2014 20:39:28]
 Такой вопрос, в руках у меня девайс данный, как его по-быстрому настроить мануал не нашел, времени разбираться и эксперементировать просто нет.. хотел попросить помощи по конфигу в с2000-м(орион про). Клапан работает по следующей логике: питание подано, он открывается, как только питание снимается- закрывается, есть два концевика соответственно. По сути надо, чтобы при пожаре подавалось питание на рабочий выход и при снятии раздела оно снималось. В uprog настроил, в орион про все встало-куча настроек , куда добавлять ШС, реле в какие разделы непонятно. Да , нужно еще, чтобы с БКИ была возможность управлять клапаном по кнопке. Спасбо


[08.09.2014 21:59:24]
 =)) Так же как и СП2 - в Uprog всё по дефолту, строго по дефолту - не управлять.
Все настройки в pprog - там 125 или 120 или не знаю надо "превратить в реле" - а там уже понесется.
Ну я сам не настраивал, но интуиция подсказывает =))


[08.09.2014 22:00:29]
 там 125 или 120 зонц КДЛа надо превратить в реле.
СП4 занимает 5 адресов. Если первыая зона 1-ая, то весь СП4 это зоны с 1 по 5.
KOKOS_KOKOS ®

[08.09.2014 22:15:20]
 да с этим все понятно, реле отказывается включаться все равно... непонятно какой-тип шс выставить концевикам, как сделать , чтобы красиво все на БКИ было. типо лампочка горит напротив ШС концевика исходного положения и не горит напротив рабочего -значит клапан закрыт все в норме, как пожар лампочка гаснет напротив одного и загорается напротив другого. А то поставил технологический он в неисправность вываливается при нарушении. Опять же как по кнопке сделать открытие принудительное клапана на БКИ..


[09.09.2014 5:47:22]
 Вы совсем не о том рассуждаете.
По СП7 "7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана."

Т.к. при пожаре Вам надо открыть клапан, то это, вероятнее всего, клапан дымоудаления, который указан в 7.17д и 7.11в.

Обсуждать, как правильно подключить неправильный привод - бессмысленно.

Может быть у Вас все наоборот: при пожаре клапан надо закрыть (огнезадерживающий)?


[09.09.2014 10:34:17]
 да понимаете,сейчас вопрос не о том, чттобы соблюсти нормативные акты, а чтобы это заработало и выглядело интуитивно понятно. Клапан не озк, а дымоудаления


[09.09.2014 12:33:27]
 щас начал разбираться, что-то задышало-проблема в прошивках была, осталось найти с2000-бки 2.25, ни у кого нет? а то с 2.23 не управляется с морды?


[09.09.2014 12:33:27]
 щас начал разбираться, что-то задышало-проблема в прошивках была, осталось найти с2000-бки 2.25, ни у кого нет? а то с 2.23 не управляется с морды?


[09.09.2014 23:54:42]
 все, разобрался, всем спасибо


[14.09.2014 11:35:39]
 Так, мужики, нужна помощь, все проверил на столе -все работало. В пт приехал на объект, все 6 клапанов подцепил, по дплс увидел. Концевики все как надо, с кнопки тест все запускается, все отображается. НО с компьютера реле не включается никак вообще, я не знаю что делать все проверил все работало. а теперь нет. никто не сталкивался?


[14.09.2014 11:48:14]
 Свежий прибор, может эту функцию еще не допилили. АРМ младше СП4 ?


[15.09.2014 20:18:03]
 в общем разобрался , оказалось что стоял неверный айпишник, все работало кроме реле, случайно допер)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: C2000-CП4-24      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.