 Доброго дня, уважаемые специалисты!

Проектом предусмотрена технологическая лестничная клетка соединяющая цокольный и 1-й этаж. В уровне 1-го этажа ЛК выходит в общий вестибюль в который также имеются выходы из 2-х ЛК надземной части здания. Предлагается часть вестибюля выделить в коридор который будет примыкать к технологической ЛК, чтобы обойти требование п. 8.1.8 СП 1.13130.2009.
Как считаете данное проектное решение позволит не предусматривать дополнительные эвакуационные выходы непосредственно наружу из ЛК надземной части?


требование п 8.1.8 СП 1.13130.2009.
"Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу".


[03.09.2014 17:30:01]
 Мыслите в правильном направлении.
Главное, дословно выполнить требование СП.1 - чтобы технологическая лестница не выходила в вестибюль.


[03.09.2014 17:46:11]
 Ранее не сталкивался с подобными решениями поэтому и появились сомнения.... Спасибо Крюгер ®


[03.09.2014 17:48:31]
 кроме выхода в этот вестибюль, у вас другой вестибюль.. этого достаточно
у меня сейчас в М.О экспертизу пойдет проект с устройством выделения лестницы 2-го типа в объеме вестибюля противопожарной перегородкой на 45 мин в части ухода от отделения всего вестибюля от коридоров и смежных помещений (4.4.14. СП 1.13130).. смежным помещением я считаю вестибюль))
Вестибюль - помещение перед входом во внутренние части здания, предназначенное для приема и распределения потоков посетителей.
cuba

[08.10.2014 18:53:05]
 Был проект отделяли ТЛК, которая выходила в вестибюль, тамбур-шлюзом с подпором воздуха. Главное из подвала обеспечить обособленные эвакуационные выходы.


[09.10.2014 17:22:59]
 Если не плучится, что эвакуационный вход с первого этажа будет вести вести через вестибюль->коридор, то дополнительные выходы наружу из ЛК надо будет делать. А если ЛК внутренние открытые, то возможно переделывать их в закрытые


[09.10.2014 17:24:15]
 * Если получится...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выход из технологической ЛК в вестибюль 1-го этажа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.