 Такой вопрос, нужно реализовать систему дымоудаления, проекта как такого нет, все будет в процессе, именно дымоудалением занимаюсь впервые, есть вопросы:
1) с клапанами дымоудаления вроде все понятно ,есть с2000-сп4/220, работаем с ними. Вопрос, нужно ли выводить состояния задвижки на БКИ например и кнопку открытия.закрытия каждого клапана-никакого спец ШУ не предусмотрено и денег не дадут?
2) подпор воздуха. Стоит только вентилятор на 5,5 квт и клапан. Нужно подобрать Щит управления (ну чтобы предварительно клапан открывал, потом запускал движок). Что посоветуете недорогое? Какие сигналы нужно снимать и выводить в АПС? (авария,запуск, открыта,закрыта, питание).Нужны ли кнопки дист пуск из охраны?
3) вентиляция, тепловые завесы итд. Сегодня говорил с гл. электриком-все можно отключить на контакторе, вопрос как это сделать. Понятно, что разорвать фазу на катушке , но чем рвать лучше, на дплс кдл ничего такого нет, можно использовать ук-вк в скопе с сп2?
4) немного не дымоудаление, но сплинклерная аупт, нужно ли ее завязывать с апс, самое интересное, что ни повысительных насосов ничего у них нет вообще, приходит магистральный водопровод,клапан и расходится по складу система сплинклеров..достаточно ли этого для нормального тушения-возникают сомнения. Думаю завести сигнал включения АУПТ, только откуда его взять...


[02.09.2014 22:44:50]
 1) C2000-БКИ умеет показывать состояние клапана и управлять им
https://drive.google.com/folderview?... - IMG-2039.MOV

2) Спрут - на сайте конфигуратор. Дорогое. Ну или болидовский ШКП - у нас стоят таких штук 50...Коннектится через С2000-4, см. паспорт ШКП на сайте Болида

3) С2000-СП1 или УК-ВК управляемый от КПБ (типа и там и там контроль до исполнительного механизама).
А вообщще чисто теоретически можно С2000-СП4 на него пустить...Только по токам проверить.

4). С контрольно-сигналтным клапанов, http://www.atupapa.com/photo/100/ite... с реле потока жидеости и т.д.

Вообще см. СП5 там написано какие сигналы заводятся на пожарный пост, там еще в насосной телефон стоять долен.


[03.09.2014 14:53:38]
 
Цитата KOKOS_KOKOS 02.09.2014 22:01:33
достаточно ли этого для нормального тушения-возникают сомнения. Думаю завести сигнал включения АУПТ, только откуда его взять...
--Конец цитаты------

Такие системы без насосной встречаются, если напор у КСК достаточный для обеспечения требуемого расхода и интенсивности подачи. Это характерно не только для 1-й группы помещений, но и других. Надо просто просчитать гидравлику. Если ввод хороший с достаточным напором,то вполне может быть, что всё будет соответствовать требованиям норм.

Если КСК стандартный, то там стоит СДУ. Снимают сигнал с него. Если КСК импортный, то с PS 10-2 ( на рис.ув.Viss он справа, над замедлительной камерой).


[03.09.2014 15:39:48]
 да мне гидравлика нафиг не нужна, мне нужно ее сопрячь с апс и больше как снять сигнал с СДУ я и не могу?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: дымоудаление      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.