Емкость ГЖ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.09.2014 16:31:24]
 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возник вопрос о приближенности к зданию емкости с ГЖ. В производственном здании 2 степени огнестойкости категории "В" происходит технологический процесс с использованием нафталина (ГЖ). На улице механики хотят поставить емкость с нафталином (технологическую установку) прямо у стены, заменив окна на противопожарные, согласно п.6.10.5.31 СП 4.13130.2013. Так еще рядом с емкостью расположены ворота. Нужен совет, как согласно нормам можно поставить эту емкость у здания. Жду ваших ответов.


[01.09.2014 21:58:00]
 как согласно нормам можно поставить эту емкость у здания. (helga a)
Очевидно, нафталин в расплавленном состоянии, при температуре более 80град.? Окна вы закладываете стеклоблоками, а ворота? До них должно быть не менее 10м.


[01.09.2014 22:03:04]
 6.1.7. Расстояния от открытых наземных складов до зданий производственных объектов, а также расстояния между указанными складами принимаются не менее указанных в таблице 4.

7. Горючих жидкостей емкостью, м3
менее 3000 - 18 метров.

6.1.10
При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей указанные в таблице 4 емкости складов могут быть увеличены в 2 раза, а расстояния сокращены на 50%.

Кроме этого:
6.4.55. В производственных зданиях I и II степеней огнестойкости, а также в одноэтажных зданиях III и IV степени огнестойкости класса С0 допускается размещать расходный склад для хранения нефтепродуктов в количестве, не более указанных в таблице 23.

И пару слов о п.6.10.5.31:
6.10. Требования к зданиям, сооружениям и наружным установкам нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий

У Вас нефтебаза ?!


[01.09.2014 22:12:40]
 Уважаемый Viss ® , перечитайте первый пост. Это не нефтебаза, а технологический процесс и ёмкость с расплавленным нафталином- не склад, а наружная технологическая установка.



[01.09.2014 22:17:15]
 Процесс в здании, а емкость снаружи ? Что это меняет? Надеюсь это не котельная =))


[02.09.2014 8:35:33]
 Как резервуарный парк нашу емкость рассматривать нельзя. Она с отработанным нафталином, связана с технологическим процессом внутри здания, да и обогревается.
Возник по ходу обсуждения еще вопрос: должна ли эта стена быть противопожарной?


[02.09.2014 10:07:18]
 должна ли эта стена быть противопожарной? helga a ®
Конечно, согласно п.6.10.5.31. СП4. стена д.б. противопожарной.


[02.09.2014 10:30:51]
 Уважаемый, гешан ®, про противопожарную стену в п.6.10.5.31 написано для помещений с категориями А и Б, а для В не уточняется какой должна быть стена, говорится только об остеклении.


[02.09.2014 10:38:54]
 в п.6.10.5.31 написано для помещений с категориями А и Б, helga a ®
Эти слова относятся ко всему пункту.


[02.09.2014 10:50:09]
 Так вот и получается, кто как трактует, наши строители трактуют, что нет уточнения в пункте что проемов противопожарных стен, поэтому стена должна быть обычной. А я как придерживаюсь иного мнения.


[02.09.2014 14:37:53]
 поэтому стена должна быть обычной.helga a ®
А что означает "ОБЫЧНОЙ"? Любая стена имеет предел огнестойкости. Неужели ваша стена не выдержит 45 мин.? У вас же здание II степени огнестойкости, следовательно несущая стена выдерживает 90 мин.


[03.09.2014 9:15:58]
 Стена то выдерживает, но заполнение проемов должно быть в противопожарном исполнении.


[03.09.2014 10:06:28]
 заполнение проемов должно быть в противопожарном исполнении.helga a
Разумеется!


[03.09.2014 11:00:14]
 Уважаемый, гешан, извиняюсь за назойливость,но на самом деле данный пункт не логичен. Получается если аппарат стоит у противопожарной стены здания А или Б с проемами, то расстояние до стены 4м. А если стоит у противопожарной стены здания В то до проемов 10м, т.е. при категории В требования жестче. Да и зачем тогда, если эта стена противопожарная заполнять окна армированным стеклом, ведь заполнение в такой стене будет противопожарное. Совсем я запуталась...


[03.09.2014 11:31:38]
 наши строители трактуют, что нет уточнения в пункте что проемов противопожарных стен (helga a )
Очень может быть, что ваши строители правы. Тогда пункт становится более логичным. Если здание категории А или Б,то расстояние до проёма в противопожарной стене 4м. Если здание категории В, Г или Д -расстояние до проёма в ненормируемой стене- 10м и проёмы заполняются стеклоблоками. Нравится?


[03.09.2014 11:50:22]
 Нравится:)
  Ответ пойдет СЮДА