Пожарный извещатель в квартиру

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.09.2014 11:53:19]
 Новый многоквартирный дом, через пять лет после строительства тсж заключило договор с компанией Противопожарные технологии на обслуживание систем безопасности. В квартирах меняют старые пожарные извещатели: собирались устанавливать продвинутые современные, но теперь предлагают примитивные тепловые, или жильцы сами покупают более дорогие, а они их только установят и подключат.

Почитал в интернете - сейчас лучший вариант комбинированные тепловые-дымовые: но из установка дороже так как требуется перепрограммирование чего-то в системе. Установщики говорят не заморачиватесь, но хотелось бы самую современную надежную систему. Что скажут специалисты на форуме, стоит ли переплачивать за дополнительный дымовой-комбинированный или тепловым обойтись? Также сколько их ставать? Установщики требуют минимум два, а лучше три, значит опять огород на потолке городить?


[01.09.2014 14:16:20]
 Дымовой в прихожую? А теперь представьте, что при каждом подгорании пищи или курении будет запускаться ДУ, падать лифты, включаться СОУЭ и подпор.... В лучшем случае систему скоро отключат, а в худшем - жильцы Вас за...ммм.. извещатель подвесят.


[01.09.2014 14:46:00]
 вопрос ложных срабатываний, вернее тревоги без причины (типа подгоревшей еды) меня тоже беспокоит, думал современные дымовые научились отличать дым от еды или тлеющего дивана. Если ваш совет только тепловой, может модель посоветуете?


[01.09.2014 15:43:56]
 Я бы посоветовал тепловой дифференциальный (реагирующий на скачок температуры). Модель не посоветую, т.к. конкретно монтажом и проектированием АПС не занимаюсь.


[01.09.2014 15:49:55]
 Спасибо, буду искать теп-дифф, подскажите сколько штук ставить один-два или три: есть ли нормативы?


[01.09.2014 19:08:43]
 п. 7.3.3 СП 54.13330.2011 и раздел 13.3 СП 5.13130.2009
koks ®

[01.09.2014 20:46:58]
 сохраню в архив))) (не сочтите за сарказм)


[01.09.2014 21:05:25]
 
Цитата presspix 01.09.2014 11:53:19
предлагают примитивные тепловые
--Конец цитаты------
Это самый недорогой вариант, от них ложных срабатываний и беспокойства другим, не должно быть. Но для обеспечения собственной безопасности приобретите два три (для разных помещений) автономных дымовых пожарных извещателя, оборудованных сиреной. В инете под этим названием их много. Установите на потолке, в вашем понимании дизайна размещения и спите спокойно.



[01.09.2014 21:51:16]
 Ну давайте рассмотрим две ситуации - Вы дома и Вы не дома.
Если Вы дома - то Вам нужны дымовые автономные, а я бы еще газовые посмотрел бы, есть и такие. Тут с тепловым Вам не по пути - пока сработают...
А теперь Вы не дома...И какая Вам разница дымовой у Вас или тепловой.
Вот что сделает вахтер, если у него запищит лампочка?
Снимет с охраны - 100%. Далее либо пойдет к Вам или не пойдет к Вам - тут уже 20 на 80 не в Вашу пользу.
И уже не важно какой у Вас извещатель - ничего не останется.


[02.09.2014 0:35:28]
 в п. 7.3.3 СП 54.13330.2011 нашел только:

Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны иметь температуру срабатывания не более 54 °С.

Жилые помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям [2].

Значит требования к дымовым тоже есть, где же логика?


[02.09.2014 6:04:48]
 Логика в том что дымовой автономный, а тепловой автоматический. Сработку первого услышит только жилец, а теплового все жильцы, так как автоматические ПИ подключаются к ППКП, который включит сирены.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 