Пособие ВНИИПО по расчёту пожарного риска

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2014 11:30:10]
 Коллеги!
Слушал, что появилось разработанное ВНИИПО Пособие по применению методики определения расчётных величин пожарного риска.
Поделитесь по-возможности. pogarnik76@mail.ru
Заранее спасибо.


[28.08.2014 11:42:32]
 Пожарюга ® отправил


[28.08.2014 16:06:46]
 Благодарю, получил


[28.08.2014 16:43:45]
 а если не в тягость можно еще на kosmowork2@mail.ru выслать?!


[28.08.2014 16:56:35]
 Спасибо, пришло


[28.08.2014 17:50:11]
 Это какое то новое пособие? Или от 2012 года?


[28.08.2014 18:00:47]
 Скиньте на почту sunsiksun@mail.ru если у Вас лучше вариант чем этот http://www.24.mchs.gov.ru/upload/vid... Спасибо!


[29.08.2014 9:21:33]
 Если кто может скиньте пожалуйста на почту 48rus83@mail.ru

Заранее спасибо.


[29.08.2014 9:34:36]
 https://vk.com/doc26962908_298408020...


[29.08.2014 9:58:27]
 Спасибо.

А ни кто не смотрел оно от предидущего доку''мента много чем отличается?


[29.08.2014 10:20:10]
 Разделы по эвакуации писал Самошин. Объем вырос почти в 3 раза.


[29.08.2014 10:55:29]
 Из нововведений:
- введена макситмальная площадь пожара (2/4 и т.д. площади помещений)
- при зонном и полевом методе - обязательно графики.
- нельзя обосновать 1 выход из помещения при требуемых двух.


[29.08.2014 12:10:00]
 Rivs ® , а можно номер страницы про выходы


[29.08.2014 12:13:04]
 В пособии определяется площадь пожара в здании равной двум площадям помещения его обнаружения. В программе СИТИС "БЛОК" указывается площадь пожара в помещении, где произошло возгорание, и не учитывается линейное распространение пожара по зданию, а только лишь распространение опасных факторов. Так вот, какую ставить площадь пожара в СИТИС?


[29.08.2014 12:13:05]
 В пособии определяется площадь пожара в здании равной двум площадям помещения его обнаружения. В программе СИТИС "БЛОК" указывается площадь пожара в помещении, где произошло возгорание, и не учитывается линейное распространение пожара по зданию, а только лишь распространение опасных факторов. Так вот, какую ставить площадь пожара в СИТИС?


[29.08.2014 12:25:18]
 Дмитрий62 ®
п. 2.3.3
http://www.norm-load.ru/SNiP/2014/38...


[29.08.2014 12:48:57]
 В тех регламенте нет требований о наличии двух выходов, это в СП, если я не ошибаюсь, а в методике на случай наличия одного "В помещении с одним эвакуационным выходом время блокировки выхода определяется расчётом".
Про два и один выход в методике объясняется тем, что туда, где горит, люди не пойдут, а при наличии одного выхода в любом случае придется через него эвакуироваться.
Поэтому я считаю данный пункт пособия неправельным


[29.08.2014 12:53:33]
 pozharniy, экспертным путём определяйте площадь пожара учитывая время предполагаемой блокировки и то, из чего cделаны ограждающие конструкции.



[29.08.2014 14:12:14]
 Дмитрий 62, что это за экспертный путь? поделитесь с не посещенными)))



[29.08.2014 14:18:14]
 в данном пособии указано расстояние от возможного места нахождения МГН до зон безопасности не более 60м. Т.е. при определении зон МГН по СП 59.13330.2012 можно ссылаться на пособие и не рассчитывать данного расстояния!


[29.08.2014 16:39:14]
 Если условно говоря стены бумажные, а предпологаемое время эвакуации большое, то за площадь пожара берите все помещения, которые разделяются такой бумажной стеной.
А если стены толстые кирпичные, двери тоже добротные, а время эвакуации маленькое, то при определении площади пожара можно ограничиться одним помещение.


[29.08.2014 16:54:18]
 ув. Дмитрий62 ®
причем здесь стены.
Горит не только площадь помещения, но и мебель (большой шкаф из ДСП), ткани (занавески), отделка и т.д., площадь которых больше площади помещения, поэтому есть требование пособия, что максимальная площадь очага пожара, на которую пожар может распространиться должна быть такой-то.


[29.08.2014 18:54:50]
 современные программные комплексы не позволяют площадь пожара принять более площади помещения


[02.09.2014 14:55:24]
 Асашай ® [29.08.2014 18:54:50] Согласен. Такое чувство, что пособие писалось под конкретную программу. Нет так в тексте ссылки на то какую и у кого покупать?


[02.09.2014 18:23:04]
 Rivs ® А можно ссылку на программу, где можно учесть все эти требования, в т.ч. по площади пожара?


[02.09.2014 21:35:24]
 http://www.pyrosim.ru


[03.09.2014 9:16:39]
 Спасибо. Будем изучать, сравнивать
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пособие ВНИИПО по расчёту пожарного риска      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.