[21.08.2014 7:06:50]
 Добрый день сообщество. Назрел такой вопрос. Был запроектирован объект типа АБК. Выполнено оповещение 2 типа. В проекте ПС установлены звуковые оповещатели. Световые табло "Выход" учтены проектом ЭО (электроосвещения) и подключены к аварийному освещению. Выполнено так что бы исключить дублирование (не вешать по 2 табло над одним выходом). Заказчик требует теперь исключить данные табло из ЭО и вклбчить в ПС. Какие доводы привести что бы не изменять схему (которая имеет право на жизнь и прошла экспертизу)


[21.08.2014 7:26:01]
 Клиент всегда прав, пока платит.
Только вот ничего хорошего не будет - молнию по сп52 не проектирует.
А Сп3 все равно - лишь бы сертификат пожарного оповещателя был. А он у того же белого света на всю линейку есть.


[21.08.2014 8:01:15]
 Ща проснётся наш Висс и вам всё объяснит, это он у нас любитель спихивать часть своей работы по СОУЭ на электриков.
А ПОКА он спит, несколько отсебятины:
1. табло "Выход" учтены проектом ЭО
И это правильно. Они и должны устанавливаться строго по СП 52. Электрики могут спать спокойно и убирать из своей части ЭО эти табло не будут. Только называются они у них не табло, и не СО, а СУ.
2. ,,и подключены к аварийному освещению,,
Это ещё ни о чём не говорит. Совсем не факт, что у электриков для этих СУ выполняются ВСЕ специфические требования, которые должны быть у СО "Выход" как элемента СОУЭ (связь с СПС, наличие ПУПа, вкл. при пожаре, гарантия работы в течение всего времени эвакуации, требования к кабелям, размещение и др.). Электрики на некоторые наши вопросы плюют слюной - у них своё ПУЭ главнее.


[21.08.2014 11:11:57]
 О как. Оказывается Висс не спит никогда. Уникальный человек!!!
Ну тогда я убываю за билетами до аэропорта. Висс сам все пояснит, а со мной он всё равно согласен не будет - снова начинать пикировку смысла нет.


[21.08.2014 11:15:40]
 Мне вот что интересно. Ув. Viss спихивает установку "Выходов" электрикам и при этом является сторонником контроля шлейфа "Выходов" на кз и обрыв. Как же они (электрики) воплощают в жизнь это требование для своих табло на 220В? И неужели время работы данных табло рассчитано на 24 часа при отключении электроэнергии?


[21.08.2014 12:03:39]
 >Мне вот что интересно. Ув. Viss спихивает установку "Выходов" электрикам <

Это обычное дело на больших объектов, где работаю несколько подрядчиков.

>> Заказчик требует теперь исключить данные табло из ЭО и вклбчить в ПС. Какие доводы привести что бы не изменять схему (которая имеет право на жизнь и прошла экспертизу)
>Viss ® [21.08.2014 7:26:01]Клиент всегда прав, пока платит. <<

За это перключение заказчик ничего не оплатит. Как обычно. А если не выполнить требование, то не подпишит акты и не запалатит подрядчикам.


[21.08.2014 12:53:35]
 Давайте уточним, заказчик требует шифр поменять или кардинально поменять тех. решение ?

Довод первый - на линии 220В меньше потерь, линии аварийного освещения распределены шире, чем СОУЭ (у которой это отедльные линии СО и УЭ).
Зачем платить за отдельную систему, если можно объединить первое со вторым?
Для него аргумент в обслуживании и эксплуатации систем - ему надо будет менять лампочки в двух системах.
Кроме этого платить за электрорэнергию двух систем.

А если не видно разницы зачем платить больше?


[21.08.2014 14:36:06]
 есть 2 норматива, содержащие в общем то одно требование, но реализуемые принципиально по разному.
кроме того, они называются по разному.

все комментарии серьезных людей, которые мне доводилось слышать, а так же рекомендация того же "Белого света"

ВЕШАТЬ 2 ТАБЛО!

Глупость, но СП3 и СП52 - два норматива никак не дополняющие и не исключающие друг друга


[21.08.2014 15:33:10]
 Верно, два разных норматива - один для обозначения эв. выходов, а второй для их освещения - всё как и просит ТРоПБ.


[21.08.2014 16:33:08]
 Гордость за наших нормотворцев. Не то что тупые буржуи, ставят по 1 таблу. Или у кого есть другие данные насчет европы, азии и америки


[21.08.2014 16:50:58]
 Наш уважаемый Волк, как обычно, в своем репертуаре.
А вот такой конкретный вопрос к вам, ещё раз уважаемый Волк.
Если к вам лично подойдёт Висс и попросит запроектировать свои СУ по СП52 так, чтобы они выполняли требования ТРоТПБ и СП3, которые предъявляются к СО СОУЭ?
Что вы ему ответите?
Сколько ваших слов будет без мата?
Или договоритесь?


[21.08.2014 17:05:01]
 Мы с ним будем пить...кофе
:)
На аэс по одному табло


[21.08.2014 17:30:24]
 Мы с ним будем пить...кофе
:)- другого ответа от вас и не ожидал. Вы никогда и ни с кем не делитесь своими знаниями? Принципиально? Жалею ваших учеников.

==на аэс по одному табло== - это ваш единственный довод.


[21.08.2014 17:45:51]
 Я бы послал =)


[21.08.2014 17:48:18]
 Это ж надо все свои чертежи переделывать, что-то править, что давным-давно уже сдано, что-то отзывать со стройки...

У нас смешная ситуация, решают кто телефон должен делать в насосной, все стрелки переводят. Решили раз телефон требуется по СП5 - значит пожарники =)
Иногда лучше каждый сам за себя.


[21.08.2014 17:49:50]
 А мне проще, мы с электриками в одном кабинете. Потому у нас одно табло.


[21.08.2014 18:26:43]
 Волжанин
А правильно. ЗАчем нам МЭКи,EN-ы и пр. херня. Лучше из букв А П О Ж будем слово счастье пробывать в 1001 раз складывать... Да беда в том, что филология любительская мне не дается, оставлю вам и вашим коллегам творческие муки словоблудия, вдруг чего выйдет. у такого учителя как Вы...В таком многообразии норм как СП3 и СП5... Навреное весело буковки переставлять вопреки здравому смыслу. Тренд времени...
..Пойду я...дальше учеников мучать и жестоко заставалять на станциях одно табло ставить


[21.08.2014 18:39:44]
 Текст про одно табло: http://georg-pik.livejournal.com/926...


[21.08.2014 18:46:38]
 *уходя
Georg
>>>>> Рабочее освещение и знаки безопасности в нормальном режиме работы питаются от разных источников и происходит технологическое резервирование без автоматического ввода резерва (АВР). Дополнительно АВР в виде аккумуляторной батареи (или любого другого независимого источника питания) в аварийном режиме обеспечивает первую особую категорию питания>>>
не пишите так. и слова правильные вроде, и даже смысл почти такой, а говорите не о том...


[21.08.2014 19:53:29]
 Два случая буквально за сегодня:
1) генпроектировщик-электрик изо Львова пишет:
"По поводу указателей «Выход»:
предлагаю учесть их в разделе ЭО, а Вы можете сослаться на этот раздел. Просьба подтвердить"
2) звонит подруга-электрик и жалуется уже на своих субчиков по пожарке:
"Вредные такие, не хотят таблички Выход ставить, а они ведь ваши, вы же должны их контролировать и все такое".


[21.08.2014 21:26:15]
 Нина
Ваши львовцы еще работают?
Наши теоретически-да, практически-нет


[21.08.2014 21:29:48]
 Работают, причем наш совместный проект - во Владивостоке :)


[21.08.2014 21:34:27]
 Фамилию ГИПа Львовского можно?


[21.08.2014 22:07:38]
 Свитлый


[22.08.2014 13:05:49]
 "А мне проще, мы с электриками в одном кабинете. Потому у нас одно табло." Viss

Интересно вы нормативку "разруливаете".

Вы понимаете, что от того что на них написано одно и тоже "ВЫХОД", на этом сходства заканчиваются.

Как электрик может отменить требования по эвакуационному освещению?

Это у вас управление эвакуацией, а у него это эвакуационное (составная часть аварийного) освещение. Вы проектируете принципиально разные вещи и по назначению, и по требованиям к этим указателям (табло) с точки зрения светотехнических издлий у него и оповещателей у нас,
и с точки зрения электроснабжения, времени автономной работы, схемы контроля и управления и даже схемы включения т.к. эвакуационное по электрическим нормам должно включаться от пожарки

там целая куча заморочек которые приводят к тому, что это совсем разные изделия...

Справедливости ради, решения вопроса нет. Когда я сам делаю и управление эвакуацией и аварийное освещение по ЭО,

я рисую 2 табло как бы глупо это не выглядело - а далее пусть решает зак.

зато у меня все будет по номрам


[22.08.2014 13:43:43]
 От слов к делу.
Ставим 1 табло - светильник от Белого света
http://www.belysvet.ru/products/offi...

Что конкретно нарушено?


[22.08.2014 14:31:08]
 а то что согласно сертефиката это светильник для аварийного освещения а не СУ вас не смущает?
ну а приведенный вами пример КУРСа вообще не удачен.

следует проводить хотя бы аналогии со светильниками работающими например в системе BS или с блоками Инекси


[22.08.2014 14:49:32]
 Вы во мне кого увидели? Думаете я сертификаты не смотрю в первую очередь?

http://prntscr.com/4fa8ul

Оповещатели пожарные световые. Соответствуют ФЗ - потому и применяем.


[22.08.2014 14:52:56]
 Серию Юниор возьмите - недорогие совсем.


[22.08.2014 15:08:55]
 
Цитата Viss 22.08.2014 14:49:32
Оповещатели пожарные световые. Соответствуют ФЗ - потому и применяем.
--Конец цитаты------
А управляете этими оповещателями с помощью сертифицированного Прибора Управления Пожарного? :)


[22.08.2014 15:11:38]
 Ув. Рустам74 ®

Вопрос: что конкретно нарушено ? Не надо тут лирические намеки делать.


[22.08.2014 17:48:29]
 Хрум


[22.08.2014 18:38:51]
 >Вопрос: что конкретно нарушено ?

Если хотите делать пятый тип оповещения, для которого вполне можно применять "включение эвакуационного (аварийного) освещения" (п.4 ст. 84 ТР), то тогда ничего


[22.08.2014 18:45:05]
 если у вас в сертификате написано СУ - значит ваши элктрики нарушают т.к.к СУ не является эвакуационным освещением частью аварийного

а белый свет делает светильники аварийного освещения


[22.08.2014 19:44:56]
 ---если у вас в сертификате написано СУ - значит ваши элктрики нарушают т.к.к СУ не является эвакуационным освещением частью аварийного


это в СП52.13330 написано?
ссылку можно?


[22.08.2014 20:41:28]
 Световой оповещатель на 220 В, имеющий сертификат по ГОСТ Р 53325: http://www.tinko.ru/p-019341.html

Световой оповещатель является знаком безопасности (по определению СП 3.13130-2009). СП 52 требует установку знаков безопасности.


[22.08.2014 20:44:11]
 И перевод на русский пожалуйста, что за СУ в сертификате ?


[22.08.2014 22:05:21]
 Сергей
Поп корн бери


[22.08.2014 22:05:42]
 ==Оповещатели пожарные световые. Соответствуют ФЗ - потому и применяем === - они соответствуют не просто ФЗ, а строго указанным пунктам.
Вы эти пункты читали? Смешно не стало?
Болт стальной D=36 можно сертифицировать на соответствие ТРоТПБ по большему количеству пунктов, чем эти СО. Может болты начнём вешать над эвакуационными выходами?


[22.08.2014 22:13:07]
 ===Сергей Поп корн бери===
Неужели после общения с учениками на АЗС еще и для нас желчь осталась?


[22.08.2014 22:16:46]
 Световой Указатель-это (пропуская слово "светильник") такая хрень с наклейкой ( которая все люксы портит), но видна аж за 25м, яркая
Зараза.
Хрум-хрум
Волжанин
На аэс
Болты будешь?
Хрум
гость

[24.08.2014 11:40:33]
 http://www.colan.ru/forumnew/view.ph...


[24.08.2014 13:54:55]
 Да уж, прямо схватка слона с тигром на колане.
Формально правы обе стороны, но как же .... 2 таблички по все стране. И даже вполне вменяемые люди начинают считать, что это нормально.


[24.08.2014 14:00:10]
 Я тоже считаю это нормальным, если проектировщик ЭОМ на суше, а СОУЭ на море - в общем не встретятся никак. Бывает, проще самому отстреляться.


[24.08.2014 14:12:48]
 Слово "проще" не является синонимом слова "лучше".


[24.08.2014 17:37:27]
 Ну ладно, раз никто не высказался против одного электрического табла, я возьму за основу: "при этом является сторонником контроля шлейфа "Выходов" на кз и обрыв. Как же они (электрики) воплощают в жизнь это требование для своих табло на 220В? И неужели время работы данных табло рассчитано на 24 часа при отключении электроэнергии?"

Начнем с 24 часов. Как Вы знаете в наших нормам 24+1 (один а не три) это требование для АУПС и АУПТ, если время тушения 3 часа, то по СП6 получается уже 3 часа.
Но...к СОУЭ это не относится. Почему ТР ограничивается только установкой блока бесперебойного питания? Потому что если вырубили электричество - люди покидают здание.
Функция обнаружения пожара СПС должна остаться работать. А вот СОУЭ уже не нужно - некого оповещать.
Так я ничего плохого не вижу в применении электрических таблов (Да, прости меня Адмирал Розенталь).
Более того, еще раз настаиваю на разделении СОУЭ и ЭОМ
ст.84-1
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;

Наше дело не оповещать табличками (как некоторые думают), это дело сирен и громкоговорителей, нам надо только обозначить выход. А дело электриков его осветить.
При этом сразу понятно статусе мигания, наклейка мигать не умеет.

Ну и теперь пару слов контроле, что мы контролируем по СП5?
Линии. Какие линии? Соединительные! Является ли эта линия между СУ и АВР соединительной? Нет! См. определение соединительной линии, это линия между тех. средствами ПА. АВР- это не средство ПА, такая линия следовательно не подпадает под п.14.4 и 13.15.2 СП5.

Ну а по сертификатам тоже всё просто, электрики должны выбрать такой оповещатель, который соответствует и их требованиям и нашим. У Белого света таких полно - надо посидеть, поискать.
гость

[24.08.2014 18:12:17]
 еще нужно этот прибор двойного назначения световой указатель/световой оповещатель подключить к пожарной автоматике.


[24.08.2014 18:20:26]
 Зачем ? Подкрепляйте своё требование ссылками на НТД.
гость

[24.08.2014 18:22:46]
 по моему Вы писали:
Более того, еще раз настаиваю на разделении СОУЭ и ЭОМ
ст.84-1
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;


[24.08.2014 18:31:08]
 И что? Что это меняет? Электрики в своем проекте ЭОМ применяют тех. средства, которые являются еще и частью СОУЭ, а именно УЭ.
гость

[24.08.2014 18:40:36]
 считаю, что световые указатели должны иметь возможность включения от сигнала пожарной автоматики. т.к. могут быть разные ситуации:
1. указатель постоянного дейтсвия может быть в режиме ожидания, как он вклячится в момент пожара?
2. указатель постоянного действия может быть переключен в режим непостоянного действия через Lcom, и соответсвенно он не включится до тех пор пока есть питание на вводе.
3. ну и соответсвенно указатели непостоянного действия, тем более должны быть подключены к системам пожарной автоматики
4. а эвакуационное (аварийное) освещение должно быть подключено к пожарной автоматики по ст.84 п.1


[24.08.2014 19:00:55]
 1. Зачем ему включаться в момент пожар? От него на случай пожара требуется только наличие.
2. Аналогично - если с питанием всё нормально пусть его рабочее освещение освещает.
3. На всякий случай поясните в чем разница для непостоянного действия?
4.

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

ну...имеется ввиду световой оповещатель о пожаре, а не выход. Видели табло "Пожар", вот. Ну ладно, спорно это. Отобьюсь общим положением статьи:
84-1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

пункт изложен так, что можно выбрать не все 7 пунктов, а только 1.
например:
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
гость

[24.08.2014 19:16:20]
 1. режим ожидания это когда питание нарушено, но чрезвычайной ситуации нет, и в это случае через устройство управления можно перевести систему аварийного освещения в неактивное действие, чтобы батарея не разряжалась. и если случится пожар, то оно не включится автоматически. только вручную. (ситуация гипотетическая, но...)
2. если только наличие то повесьте наклейки))), вообще-то по СП52 яркость указателя не менее 2 кд/м2, а если пожар рассматривается как угроза то 10 кд/м2 и более, кстати пожарные оповещатели, которые обычно использутся вряд ли соответствуют эти требованиям

3. непостоянное действие - это включение только при нарушении питания, т.е. питание еще есть, а пожар уже начался.

по ст.84, если только 1 пункт, то я беру 7)
-иные способы, обеспечивающие эвакуацию.))))


[24.08.2014 19:31:57]
 ТР позволяет ограничиться только наклейками. При расчете рисков так можно сделать.

Ну ладно, конкретно у Вас какие светильники и система управления освещением ?
гость

[24.08.2014 19:43:32]
 у меня оборудования нет, я так чисто теоритически рассуждаю...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Табло Выход      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.