 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.08.2014 9:36:52]
 Уважаемые коллеги! Прошу помощи! У кого нибудь есть согласованое с ДНД СТУ на автосалон. Экспертиза не пропускает без СТУ, а местные ГПНщики не хотят рассматривать у себя обосновывая тем что нет типовых решений и отправляют в ДНД. И вообще правомерно ли это решениен ГПН?


[20.08.2014 9:37:22]
 Уважаемые коллеги! Прошу помощи! У кого нибудь есть согласованое с ДНД СТУ на автосалон. Экспертиза не пропускает без СТУ, а местные ГПНщики не хотят рассматривать у себя обосновывая тем что нет типовых решений и отправляют в ДНД. И вообще правомерно ли это решениен ГПН?
Филин 1618 ®

[20.08.2014 9:38:05]
 Уважаемые коллеги! Прошу помощи! У кого нибудь есть согласованое с ДНД СТУ на автосалон. Экспертиза не пропускает без СТУ, а местные ГПНщики не хотят рассматривать у себя обосновывая тем что нет типовых решений и отправляют в ДНД. И вообще правомерно ли это решениен ГПН?


[20.08.2014 9:53:51]
 Что такое - "местные гпнщики не хотят"? есть административный регламент по согласованию СТУ, если они согласовывают, то они ни как не могут не хотеть.


[20.08.2014 12:58:38]
 алгоритм по отправке СТУ..
- если принятые решения ранее небыли согласованы в районном УНД (МЧС) или вас там не знают и не хотят связываться с вами.. то отправляйте запрос на рассмотрение СТУ через ДНД по Москве (можно по электронке)
они рассматривают СТУ и принимают решение отправлять их в местное УНД по территории объекта или проводить нормативно технический совет или вообще скажут мы такое не пропустим меняй решения по СТУ.
- если есть Протоколы ранее принятых решений, то не один МЧС вам не вправе отказать, могут только попросить дописать в СТУ всякую мелочь.


[20.08.2014 13:14:39]
 Вот по этому и прошу решение ДНД)))))) Хоть одним глазком взглянуть, может и смогу что то доказать УНД


[21.08.2014 13:25:27]
 Если у тебя нет подвязок в МЧС и хочешь согласовать бесплатно - забудь про СТУ. Тебя замучают всякими мелкими придирками. Будешь раз 5 заходить.


[21.08.2014 19:34:22]
 Основания для разработки СТУ выложи здесь для начала, обсудим посмотрим.


[21.08.2014 21:34:01]
 основание простое-отсутствие норм проектирования!


[21.08.2014 22:38:35]
 "основание простое-отсутствие норм проектирования!"

Очень спорное утверждение....
Эта мысль исходит из госэкспертизы? Тогда несите в негосударственную.

Хотелось бы задать эксперту вопрос, - Каких норм нет? На возможность построить рядом Ф.2.2(выставочный зал) и Ф.5 (мастерская + склад)?

Этот вопрос закрывается одной! нормой - противопожарной стеной 1 типа.


[22.08.2014 20:54:02]
 Ув. Крюгер абсолютно прав. Обязательно нужно также обращать внимание на организацию эвакуации из здания.
Заразившийся тягой к знаниям

[23.08.2014 14:45:36]
 В большинстве случаев СТУ не требуется, да и стена 1-го типа также.


[23.08.2014 17:25:40]
 У меня где-то в архиве болтается письмо от ГГЭ к Козаку (сейчас не могу найти, не помню - куда засунул).
Там есть интереснейший абзац, передаю смысл, - За всю практику работы Госэкспертизы, мы не помним случаев, чтобы по пожарной безопасности отсутствовали нормы....

Где-то, глубоко в душе, я с ними согласен.


[23.08.2014 17:53:40]
 а на высокостеллажное хранение тоже нормы есть? )))


[23.08.2014 18:37:44]
 Есть технические условия, утвержденные в соответствующем порядке.


[23.08.2014 19:53:10]
 Это я знаю, только это два определенных производителя АУП (СОБР и Аква-Гефест). А для АПС где нормы брать?


[23.08.2014 20:33:35]
 Вопрос правильный.
Встречался.
Назвал его "нормативной демагогией".
Дело в том, что АПС защищает помещения (площадь или объем). Не помню случаев, чтобы нормы регламентировали, как пожарная сигнализация защищает оборудование....

СП.5 в вводной части пишет, что они не распространяются на "здания со стеллажным хранением выше 5,5 м...".....
ОК!
Ищем в нормах ниже, вплоть до СН 75-76.
Уверен, найдем.


[23.08.2014 22:17:07]
 1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок
пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.

Т.е. на производственное здание с высокостеллажным хранением СП 5.13130.2009 распространяется )))


[23.08.2014 22:29:36]
 Асашай, спешу вас огорчить , что есть такой вариант в СП 4 : пункт 6.3.7. Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.То есть фактически другой пожарный отсек.


[23.08.2014 22:34:31]
 ув. Крюгер - в СТУ на Собр написано- что можно выполнить запуск дымоудаления от АУПТ. Осталось только запустить СОУЭ.
Система управления АУП-СОБР должна обеспечивать:
- автоматическое обнаружение пожара;
- извещение о пожаре в диспетчерский пункт;
- идентификацию места возникновения пожара и/или сработавшей
секции АУП;
- автоматическое управление пожарной насосной установкой;
- автоматическое переключение цепей управления с рабочего на ре-
зервный источник питания электрической энергии;
- автоматическое управление электроприводами запорной арматуры;
- отключение вентиляции, включение системы дымоудаления;
- в помещениях высотой более 4 м установки дымоудаления должны
включаться от спринклерной АУП;
- требуемый режим отключения технологического оборудования в
аварийном режиме (в случае пожара);
- оповещения людей о пожаре при условии обеспечения требований
безопасности людей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91*;
- сигнализацию состояния работоспособности АУП-СОБР.


[23.08.2014 23:12:57]
 а стеллажи высотой более 5,5 м могут быть в произв. помещении? ну как расходный склад, необходимый для технологич. процесса?


[24.08.2014 0:07:39]
 Могут, таблица А4 из СП5 вам в помощь.


[24.08.2014 8:45:32]
 В таблице нет ответа на мой вопрос. Могут ли быть такие стеллажи в производственном помещении без отделения их п/п стенами 1-го типа?


[24.08.2014 11:15:21]
 Там все написано .
Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке - АУПТ независимо от площади.


[24.08.2014 11:28:17]
 Мой вопрос - можно ли размещать такие стеллажи в производственных помещениях непосредственно, ничем не отделяя


[24.08.2014 11:43:24]
 Я вам написал- да можно. Но нужно обосновать что это не складские стеллажи по ТХ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СТУ На автосалоны      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.