Пожаротушение в окрасочной и сушильной камере без возможности доступа в них людей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2014 13:37:40]
 Добрый день, уважаемые специалисты. Если окрасочные камеры. Для покраски в камеру устанавливают металлический корпус кухонной плиты, закрывают двери, нажимают кнопку и начинается процесс покраски в автоматическом режиме. Размер камеры 1,5х1,5х2 и таких камер всего 20 в здании. Так вот не совсем понятно, а нужно ли в каждой такой камере выполнять пожаротушение?
То же самое и с сушильными камерами. Они имеют такие же размеры и их тоже 20 штук.
Может это вовсе и не камеры, а агрегаты и их не нужно тушить? И не совсем понятно, установка должна быть автономной или автоматической? Нуждаюсь в вашем мнении


[13.08.2014 15:42:07]
 Сушильные и окрасочные камеры по таблице А4 подлежат защите АУПТ как оборудование.
Уже неоднократно отмечал, что нормы не разъясняют каким образом надо выполнять защиту оборудования.
Например, не обязательно тушить внутри камер. Можно и снаружи. Почему нет?
Ничего нормы не проясняют скажем про вариант ручного пуска с запуском огнетушащего вещества внутрь камеры.
Что не запрещено - то разрешено.
Поэтому предлагаю модули ТРВ с ручным запуском на каждую камеру с размещением насадок внутри камеры.


[13.08.2014 17:58:11]
 Дизель, ну а если отнести не к камере, а к агрегату? В моем понимании в камеру как минимум можно зайти.


[13.08.2014 19:14:37]
 А в чем разница между агрегатом и оборудованием?
Думаю камеры появились не сами по себе. Наверняка на них есть паспорта, где черным по белому написано, что перед нами сушильная камера.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение в окрасочной и сушильной камере без возможности доступа в них людей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.