[12.08.2014 11:26:52]
 Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите разобраться в следующем вопросе:
Радиоканальное табло "ВЫХОД" работает от батарей и загорается только при срабатывании пожарной сигнализации. В каких случаях такого принципа работы достаточно? И когда табло "ВЫХОД" должно гореть постоянно?
СП 3.13130 читал, но точного ответа на этот вопрос, к сожалению не нашел.
Объект на котором установлены радиоканальные табло - магазин из 9 помещений, площадью приблизительно 150м2.

Как ответить пожарному инспектору, если он задаст вопрос касающийся табло?


[12.08.2014 12:11:16]
 всего 150? или 9 по 150? если всего, то у вас оповещение первого типа, табло "выход" не обязательно, скажите, что это не оповещение, а просто для удобства повесили.


[12.08.2014 12:20:21]
 А вообще есть сертификаты на оборудование. Как предусмотрена их установка? может надо к сети, а от аккумулятора это резерв? правда тогда смысл переплачивать за радио канальные пропадает.


[12.08.2014 13:30:54]
 Плохо вы СП 3 читали.
Перечитайте п.5.1


[12.08.2014 14:05:36]
 Не требуется радиоканальное табло к сети подключать. Иначе смысл его покупки нулю равен.


[13.08.2014 10:30:02]
 По п. 3.3 СП3 "СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже."
Чтоб точно не было никаких претензий, называйте не табло "Выход", а световой оповещатель "Выход". (по табл. 1 СП3). Если у Вас СОУЭ 4 типа, то устройство может используется в качестве "знака пожарной безопасности". В этом случае смотрим п. 5.1. СП3
"Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указанных эвакуационных знаков пожарной безопасности."


Под именем

[13.08.2014 11:53:20]
 2.19.6 Принцип действия "Табло-Р" не основан на работе от электрической сети.

Следовательно п.5.1 СП3 не применяется. В дежурном режиме табло выключены, при пожаре горят/мигают.

Но п.5.2 СП3: Световые оповещатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других (а значит и торговых) залах должны включаться на время пребывания в них людей

Значит непосредственно в торговом зале подключаем Табло-Р на силовую линию освещения через БП 12/24В


[13.08.2014 12:09:32]
 У меня п 5.3 звучит следующим образом:
Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».

фразы - "должны включаться на время пребывания в них людей" - как бы нет.

Возможно Вы перепутали с ППБ 01-93, там указаны описанные Вами требования, в том число по непосредственному подключению на БП, но не по отношению к световым оповащателям, а световым указателям "Эвакуационный (запасный)выход".


[13.08.2014 12:15:23]
 Давайте сверим СП3 - http://prntscr.com/4cbz5x


[13.08.2014 18:15:40]
 Timbu$ ® я и говорю, что нет смысла, но нормы требуют его работы во время пребывания людей, а не только при пожаре.


[13.08.2014 22:06:32]
 Вроде простое требование - дать знать где выход находиться. И закреплено аж в ФЗ-123. Обозначить все выходы, например наклейками, и обеспечить их освещение. Просто освещение обеспечить с применением аварийного.

А в СП3 расписали....и при пожаре включить и при пребывании людей тоже. А зачем в зале он нужен ? Вот актовый зал в школе два входа - где зашел туда и выходи. Ширина кот наплакал - не заблудишься при желании.

Зачем в зданиях с постоянным персоналом их делать? Ведь они наизусть знают своё здание, и в любом случае руководить процессом эвакуации будут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ВОРС "Стрелец" - ТАБЛО-Р "ВЫХОД"      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.