Лестница 3-го типа!

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.07.2014 11:58:53]
 Уважаемые,день добрый! Проектируем 3-этажный детский садик. Пришли замечания экспертизы , п.5.2.23 табл 2 СП 1.13130.2010 ,согласно которому протяженность эвакуационного пути из зала для музыкальных занятий должна быть не менее 10 м. в проекте больше 10, один выход из помещения подогнали перенесли перегородку, а со вторым выходом беда...никак не получается 10 м. Вопрос, можно ли делать открытую эвакуационную лестницу 3 -го типа со 2 этажа этого помещения? (для Детского сада 3 этажного?) к ним же есть какие то особенный требования, но не могу найти((


[31.07.2014 12:13:01]
 8.1.14 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий (кроме зданий школ
и школ-интернатов) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые
лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число
эвакуируемых не более, чел.:
70 — для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 — для зданий III степени огнестойкости;
30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступе
СП1


[31.07.2014 13:01:24]
 п. 8.1.14 не имеет никакого отношения к детскому саду (класс Ф1.1). Вот что относится к детскому саду:

5.2.11. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц (кроме стационарных лечебных учреждений).

5.2.16. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III - V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 - для зданий III степени огнестойкости;
30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.

5.2.34. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:
степень огнестойкости здания должна быть не ниже II;
на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;
из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;
коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора;
входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах.
(п. 5.2.34 введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)

И еще - хоть в п. 5.2.16 указано, что ширина лестниц 3-го типа должна быть не менее 0,8 м, но это противоречит п. 4.4.1 СП 1.13130.2009
4.4.1. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее:
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;



[31.07.2014 14:03:31]
 Скажите, а допустимо ли считать коридор НЕ тупиковым и принимать расстояние по пути эвакуации как между эвакуационными выходами, при условии что из музыкального зала всегда есть возможность кроме основного эвакуационного пути использовать второй путь ? (Все атки хочется как то обойтись без устройства лестницы наружней. ( из помещения два выхода в два разных коридора, которые ведут на лестничные клетки, Шеф упирается что по таблице 2 СП 1.13130.2010, требуется 20 м и не тупиковые это коридоры, и помещение между лестничными клетками, хоть и находится в торце здания...


[31.07.2014 14:21:52]
 Тупиковый коридор - это коридор, ведущий в один эвакуационный выход.


[31.07.2014 15:24:28]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Лестница 3-го типа!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.